首层柱钢筋偏位问题
zmc258
zmc258 Lv.3
2011年04月21日 11:02:59
来自于建筑施工
只看楼主

本工程一栋12层框架结构,早上检查发现一条剪力墙柱偏位5CM,本想按平时加固方法施工,也就是加L型钢筋加固,但监理不答应,非得要植筋,但我叫他拿出规范他又拿不出来,请问这种情况应该怎样处理,规范上对柱筋偏位有明确的要求吗?

本工程一栋12层框架结构,早上检查发现一条剪力墙柱偏位5CM,本想按平时加固方法施工,也就是加L型钢筋加固,但监理不答应,非得要植筋,但我叫他拿出规范他又拿不出来,请问这种情况应该怎样处理,规范上对柱筋偏位有明确的要求吗?
免费打赏
夜宿寒林
2011年04月21日 15:41:30
2楼
剪力墙柱偏位5CM,平时加固方法施工,也就是加L型钢筋加固。有规范依据吗?
回复
ljxudekui
2011年04月21日 16:09:26
3楼
涉及超出施工质量验收规范允许范围的尺寸偏差,处理意见无非是如何纠偏或返工处理至设计要求,具体采用什么方法,一要看偏差部位性质和缺陷大小以及对结构本身影响程度;二要看处理方法的切实可行与费用成本是否合适。像你所说的现象指的剪力墙柱,如果仅仅一处,植筋方法简便快速,外观效果好。你提出的处理方法也不是不可以,那要看是否影响到功能使用。有争议,可以请设计单位共同协商解决。工地上还是不要和监理闹僵,合理范围尺度要把握好。
回复

相关推荐