一般要求柜子中装配的螺栓露牙1-5个为宜,但很多元器件本身的螺栓装配的不符合,如变压器上很多地方的螺栓。还有一些元器件自带的装配螺栓很长,装到柜子上露出很多牙。请问大家是如何处理这种现象的,需要供应商改善吗。谢谢大家指点。另外请问大家,有哪些标准中对螺栓露牙提出了要求,谢谢大家。[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2011-5-9 23:11 编辑 ]
一般要求柜子中装配的螺栓露牙1-5个为宜,但很多元器件本身的螺栓装配的不符合,如变压器上很多地方的螺栓。
还有一些元器件自带的装配螺栓很长,装到柜子上露出很多牙。
请问大家是如何处理这种现象的,需要供应商改善吗。
谢谢大家指点。
另外请问大家,
有哪些标准中对螺栓露牙提出了要求,谢谢大家。
[
本帖最后由 xianfeng301 于 2011-5-9 23:11 编辑 ]
2楼
一般可以采用机械方法割掉多余部分,不过变压器可别如此处理,会漏油的。还可以加上一个螺帽。
回复
3楼
螺杆露丝的问题:在相关成套开关标准中合格品为1-8丝
回复
4楼
按国家标准来做吧,现在很多厂家的标准都不一样的。
供应商能改善就尽量改善吧!
回复
5楼
有的自带螺栓非常长,多加一个螺母上去还是会有很多露出来的。
大家手头有什么标准没有,谢谢啊。
回复
6楼
找一个店换成短一点的
回复
7楼
变压器上的如无安全隐患可不做处理,一般元件上的成套厂家可根据实际需要更换,元件厂家也有元件厂家的考虑,同样的元件,有可能连接双母排,也有可能连接单母排,如果按单排配,双排肯定不够长.
回复
8楼
成套标准是2-5牙,太多了应该换掉。
回复
9楼
不影响安全运行的话,可以不处理。
回复
10楼
应该没什么问题的,不存在安距不够得问题。不过我们厂要求是2-5牙
回复
11楼
一般是这样要求,但真正做到的不多,因为那需要配很多规格的紧固件了,
尽量要求做到,不影响美观和性能的情况下默许吧
回复