止回阀在实际运行中的奇怪现象
icemoon-2003
2003年01月21日 20:44:02
只看楼主

本人在工作中遇一问题?如下:某校区层高7层,现在3楼设供水机房,供水箱与供水泵皆位于机房内。现流程:供水箱—>供水泵(气压罐稳压)—>止回阀—>供水管网;按行业规范,将止回阀设计在泵出水管路,但在实际运行中,止回阀根本不能发挥作用,止回阀关不了;该阀在泵启动过程中阀片在管道中左右击撞,发出很大的声音;后现场工程人员将该阀装在泵的进水管路,开始时,还真管用,但运行一段日子后,也出现上述问题。

本人在工作中遇一问题?如下:
某校区层高7层,现在3楼设供水机房,供水箱与供水泵皆位于机房内。现流程:供水箱—>供水泵(气压罐稳压)—>止回阀—>供水管网;
按行业规范,将止回阀设计在泵出水管路,但在实际运行中,止回阀根本不能发挥作用,止回阀关不了;该阀在泵启动过程中阀片在管道中左右击撞,发出很大的声音;
后现场工程人员将该阀装在泵的进水管路,开始时,还真管用,但运行一段日子后,也出现上述问题。
本人百思不解,特向各位大师求教:
1、止回阀设计于泵的出水管路——没错,安装方向——正确,但为什么会出现此问题?
2、止回阀安装于泵的进水管路——应没有任何意义,请教各位同仁,此安装法是否有什么玄机?
免费打赏
peter
2003年01月21日 21:02:22
2楼
按规范应安装在泵的出口。从你介绍的情况,可能是水泵压力不匹配,水压偏小或止回阀启闭装置偏重。
回复
icemoon-2003
2003年01月21日 21:31:44
3楼
该止回阀不是压力式,水压偏小不大可能;在泵启动瞬间,止回阀处发出及时的类似抽筋的吓人声音,反应很灵敏,于此分析,其启闭应正常。
回复
竹松居士
2003年01月22日 08:56:42
4楼
请问,你们把止回阀安装在了气压罐的前面还是后面(水流方向),方便的话,测量一下止回阀的阀前和阀后压力,提交上来。
一般来说,止回阀前后应该有1米左右的压差,否则不能止回!

我估计,你们是把止回阀安装在了气压罐出水的后面了,不是安装在了水泵的出水口(纯粹瞎猜)
回复
ouyibing
2003年01月22日 09:15:34
5楼
你的止回阀装在罐后还是罐前,罐前应该不会出现这种问题,因为里面充满水,还有就是可能止回阀质量不行。我曾经遇到一件又好笑又好气的事情:以前我都是生活与消防给水管在室外合并,但水厂要求我分开,原因是他们的止回阀止不了水!哎。
回复
z3zy
2003年01月22日 15:43:01
6楼
止回阀质量不行
回复
shibaoming
2003年01月22日 19:56:18
7楼
止回阀在运行过程中左右碰撞,应该是止回阀本身的质量有问题。可以考虑换一个不同型的止回阀看一看!
回复

相关推荐