【请教】框架柱接头如何设置
roxyzmx
roxyzmx Lv.2
2011年04月20日 21:16:01
来自于建筑施工
只看楼主

我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?

我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
免费打赏
少忽悠我
2011年04月23日 18:43:56
12楼
采用直螺纹可以啊
回复
l13141
2011年04月24日 23:07:39
13楼
钢筋接头位置应尽量避开柱梁核心区内(锚固区内),如果无法避开,可以使用1级的机械接头,就是螺纹接头。
JGJ107——2003《钢筋机械连接通用技术规程》中有规定。
回复
liuyincanlong
2011年04月24日 23:50:00
14楼
参照101,梁钢筋在柱锚固区内,9300钢筋与原材短300,正在锚固去末端,50%搭接率没有问题,但是注意钢筋接头位置距钢筋弯曲点要10D(钢筋)之外
回复
englishapple234
2011年04月25日 10:25:03
15楼
swfqwpotrqwopk sdk老师
回复
zhouchang2007
2011年04月25日 22:04:53
16楼
最好采用直螺纹连接
回复
wangluheng
2011年04月26日 21:01:40
17楼
九米钢筋切1/3或1/4与另一钢筋直螺纹连接可满足设计要求。
回复
bao1176042
2011年04月27日 09:33:30
18楼
钢筋接头位置应尽量避开柱梁核心区内(锚固区内),如果不在核心区50%搭接率没有问题,参考一下JGJ107——2003《钢筋机械连接通用技术规程》吧,那里面中有规定。
回复
富强168
2016年11月02日 16:32:04
19楼
你说的是梁钢筋在柱锚固区内,9300钢筋与原材短300,正在锚固去末端,50%搭接率没有问题,但是注意钢筋接头位置距钢筋弯曲点要10D(钢筋)之外。
回复
charleschen1983
2016年11月03日 15:53:34
20楼
好资料!学习收藏!
回复
kugemei
2016年11月03日 23:20:04
21楼
多看看规范图集吧~
回复

相关推荐