我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
12楼
采用直螺纹可以啊
回复
13楼
钢筋接头位置应尽量避开柱梁核心区内(锚固区内),如果无法避开,可以使用1级的机械接头,就是螺纹接头。
JGJ107——2003《钢筋机械连接通用技术规程》中有规定。
回复
14楼
参照101,梁钢筋在柱锚固区内,9300钢筋与原材短300,正在锚固去末端,50%搭接率没有问题,但是注意钢筋接头位置距钢筋弯曲点要10D(钢筋)之外
回复
15楼
回复
16楼
最好采用直螺纹连接
回复
17楼
九米钢筋切1/3或1/4与另一钢筋直螺纹连接可满足设计要求。
回复
18楼
钢筋接头位置应尽量避开柱梁核心区内(锚固区内),如果不在核心区50%搭接率没有问题,参考一下JGJ107——2003《钢筋机械连接通用技术规程》吧,那里面中有规定。
回复
19楼
你说的是梁钢筋在柱锚固区内,9300钢筋与原材短300,正在锚固去末端,50%搭接率没有问题,但是注意钢筋接头位置距钢筋弯曲点要10D(钢筋)之外。
回复
20楼
好资料!学习收藏!
回复
21楼
多看看规范图集吧~
回复