求雨水管改造方案
kuixi88
kuixi88 Lv.2
2011年04月20日 17:22:48
只看楼主

雨水管排入内城河,但是暴雨时内城河的水位会涨到跟管线一样高,导致街道的雨水排不出来,这样的雨水管线应该如何改造?

雨水管排入内城河,但是暴雨时内城河的水位会涨到跟管线一样高,导致街道的雨水排不出来,这样的雨水管线应该如何改造?
免费打赏
kuixi88
2011年04月21日 11:31:32
2楼
怎么没有人回呢
回复
cgli
2011年04月21日 15:35:39
3楼
涨到和管子一样高,不至于拍不出水吧,只是可能排水能力稍微下降一点而已,这没有什么办法,管线应该不具备集体上抬的可能,而且工作量也太大,不现实,要彻底解决问题就是采用泵站提升,万事大吉,可是这样工程投资和运行管理也不会很少。
回复
cgli
2011年04月21日 15:38:14
4楼
而且这是内域河,其水位应该是可以控制的,就汛期前将其水位尽量降低,增加河道蓄水能力,这样应该是比较理想的。
回复
zzj2002
2011年04月21日 16:42:35
5楼


同意,这个问题已经不是你这个工程的管辖范围了
回复
kuixi88
2011年04月23日 11:10:25
6楼
那个内沟河的水位没有办法调哦,整个城区的雨水都是排到里面的。
回复
ljlzlzlljl
2011年04月25日 16:57:07
7楼
近期解决加雨水提升泵站

远期彻底解决,提升园区标高,上抬管道!呵呵,不过这个不现实,投资太大!
回复
justine965421
2011年04月27日 10:11:32
8楼
上抬雨水管道不现实,
回复
aniutianyun
2011年04月28日 09:59:55
9楼

很好
回复
hxp6260036
2011年05月04日 13:18:09
10楼
下来看看,学习了。
回复
ric_c
2011年05月04日 15:22:53
11楼
至少我这边的工程提深雨水管道不现实。
管道本身已经离设计路面只有1M不到了。
在提升的话已经到了塘渣层上。
但是我们不担心路面积水无法排出。
因为河道两边的高度没有路面标高高!
回复