怎么确定避雷器前端的断路器的额定电流大小?以前都是模仿,可是接触多了,发现不能ctrl+c了,希望知道的指点指点~~~~
怎么确定避雷器前端的断路器的额定电流大小?以前都是模仿,可是接触多了,发现不能ctrl+c了,希望知道的指点指点~~~~
2楼
我问过很多人,他们都是大概的估计
回复
3楼
应该选大于避雷器电流的,否则雷电电流通过时断路器早分断了,避雷器就失去保护功能了。
回复
4楼
避雷器的电流是怎么看?避雷器不是只有发电电流吗?
回复
5楼
怎么个估计法呢?
回复
6楼
这个应该去查看避雷器的说明,避雷器有要求前端断路器大小的型号,该断路器的作用一是检修,另外是防止当避雷器被击穿后引起短路,所以要求该断路器一要能躲过避雷器正常工作时的泄露电流、和雷电流释放后的剩余电流,但要符合对单项接地电流的灵敏度,所以应该按照避雷器的说明配置,或按照上述参数查看避雷器的参数在计算接地电流灵敏度后自己选择
回复
7楼
我有一本厂家给的样本,我看MOV-C40的避雷器的参数只有最大工作电压和标称放电电流和最大放电电流,没有说明要求前端需要配多大断路器啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
回复
8楼
应该知道内部短路电流多大。
回复
9楼
的确是个问题,不太好配置
回复