求助专家: 一个医院的热水系统项目
mdp55123
mdp55123 Lv.2
2011年04月20日 14:41:57
只看楼主

一个医院的热水系统项目:病房(三人间、卫生间带淋浴、面盆)共67间、病房(两人间、卫生间带淋浴、面盆)共5间、医护室(卫生间带淋浴、面盆)共计37间。按300(L/h)计算:热水用水量为32.7m3/h。请问各位专家:热水保温水箱采用20m3的够用吗?

一个医院的热水系统项目:
病房(三人间、卫生间带淋浴、面盆)共67间、病房(两人间、卫生间带淋浴、面盆)共5间、医护室(卫生间带淋浴、面盆)共计37间。
按300(L/h)计算:热水用水量为32.7m3/h。
请问各位专家:热水保温水箱采用20m3的够用吗?
免费打赏
woaianxiu
2011年04月25日 18:19:17
12楼
学习了 谢谢 非常感谢各位精彩的回答!也希望能出现更多精彩的答案!
回复
慈悲
2011年04月26日 14:54:25
13楼
楼主没有说清自己的热源是什么形式的,来问广大水友结果,如果是考试计算题,也得给个已知条件吧。试想用150的热水换热与用80度的水换热,你直觉上感觉水箱大小会一样吗?

另外根据楼主的现有已知条件,个人感觉如果采用容积式换热器
1、蒸汽或95℃以上高温水为热媒,水箱在(18-20)吨;
2、95℃以下低温水为热媒,水箱在(37-39)吨;
如果采用导流式换热器
1、蒸汽或95℃以上高温水为热媒,水箱在12吨左右;
2、95℃以下低温水为热媒,水箱在15吨左右;