关于废水管能否与雨水管合用,请教大家一下
ssiswc
ssiswc Lv.2
2011年04月20日 09:02:11
只看楼主

图纸中,废水管与雨水管公用一根立管(办公、住宅),请问各位工,这是否允许。。按照图中体现,是雨水排入废水立管中。请各位帮忙一下,这样子有没有问题。

图纸中,废水管与雨水管公用一根立管(办公、住宅),请问各位工,这是否允许。。

QQ截图未命名.jpg

按照图中体现,是雨水排入废水立管中。请各位帮忙一下,这样子有没有问题。

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
zhupengfei06463
2011年04月22日 11:59:09
13楼
这肯定不行了。。。
回复
yaoduolu
2011年04月22日 21:24:40
14楼
肯定是不行的了,如果雨水还要接阳台地漏的话,二者接在一起会起连锁效应的,因为废水管是接入化粪池或污水井,接在一起肯定会影响建筑的环境,很臭的!!!
回复
jianqiu7117
2011年04月22日 21:44:20
15楼
肯定不行,不符合规范
回复
wj_sunny2000
2011年04月22日 23:47:56
16楼
雨污分流,如果是阳台排水,也要单独排水,不能和屋面雨水合用,容易反水
回复
liaw
2011年04月25日 13:11:31
17楼
不行哦 做设计的都这么说。
回复
fuchufu
2011年04月26日 08:43:55
18楼
肯定是不行的了
回复
jjseason
2011年04月26日 09:59:01
19楼
路过,学习
回复
liuqiang1006
2011年04月27日 11:02:37
20楼
汇合排水看来是不行的 啊
回复
踏雪没心情
2011年04月27日 11:12:35
21楼
不行的。想想别的方法吧
回复
hitliuzj2004
2011年04月27日 13:45:23
22楼

不可以,违反《建筑给排水设计规范》4.4.1条 “生活排水与雨水分流排水系统”。关于4.9.12说的是阳台雨水与屋面雨水关系问题,而这里问题本质是生活排水系统与雨水系统问题
回复

相关推荐