室内PVC-U排水横管采用偏心变径,应保持管顶平,这是为什么??这样偏心变径台阶下不容易沉积污垢么???请高手解释! 谢谢!

室内PVC-U排水横管采用偏心变径,应保持管顶平,这是为什么??这样偏心变径台阶下不容易沉积污垢么???请高手解释!
谢谢!
免费打赏
ksuc
2006年04月21日 09:35:50
2楼
这样才有可能满足水力条件!一般情况下流量变大了,才需要变径!如果不要管顶平接,那下游大管子最大流量跟上游小管子按同样充满度计算的话,水面就要可能大于上游管道了!这样大管子达不到最大流量,也就起不到最大作用了!
回复
dongerbaby@co163
2006年04月21日 12:41:05
3楼
最重要的是,管顶平接的方法不会产生雍水!
楼主不会是大管径变小管径吧?
回复
cswhanywn
2012年03月14日 18:57:07
4楼
具体的原因我不是很清楚,但是图集03SS408中排水管横管变径处采用的为两种方法:1 同心变径 2 偏心变径 顶平连接
回复
shen791
2013年07月05日 15:54:26
5楼
cswhanywn 发表于 2012-3-14 18:57 具体的原因我不是很清楚,但是图集03SS408中排水管横管变径处采用的为两种方法:1 同心变径 2 偏心变径 …图集03SS408,求教哪一页有这两种做法,没找到啊。。
回复
iamwql
2013年07月10日 12:31:37
6楼
排水管顶平接