小女子初学燃气设计,想知道不管是民用还是工业用气用气量的计算来选择管径,到底有没有一些具体的公式呢,谢谢各位高手帮助一下
小女子初学燃气设计,想知道不管是民用还是工业用气用气量的计算来选择管径,到底有没有一些具体的公式呢,谢谢各位高手帮助一下
2楼
大家帮帮忙呀
回复
3楼
回复
5楼
流量=户数*每户用气量*1.2
回复
6楼
留下你QQ我发给你
回复
7楼
新版2009《暖通技术措施》的燃气章节比较详细,一定可以帮你完成相关计算,请查阅~
回复
8楼
先求得用气量,再按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中6.2.5、6.2.6中的式子计算求得管径。
回复
9楼
楼上那个公式太繁琐了吧。。。。
动力管道手册
回复
10楼
先有一个燃气计算流量(m3/h),再根据动力管道手册(8~25m/s),一般取中间值流速15m/s,就可以计算管径了。
当然要注意的是,计算流量一般都是指标准情况下(标准大气压)的流量,而实际管道中的燃气压力一般都有压力,
要有一个换算公式的。
回复
11楼
我也在寻找这方面的资料,其中2009版技术措施里面居住小区燃气计算公式里要知道燃具额定流量,主要这个怎么确定?
回复
12楼
Q=0.223√((d^5 H)/sL)(低压P<10kPa)
Q=523.3√((d^5(P1^2- P2^2)/sL)(中压10kPa≤P<0.4MPa)
Q——燃气计算流量(Nm3/h)
d——燃气管道内径(cm)
H——压力差(Pa)
P1——管道起点燃气绝对压力(MPa)
P2——管道终点燃气绝对压力(MPa)
s——燃气比重(空气为1)
L——燃气管道长度(m)
2003版措施上有,但是2009版把这部分去掉了
[
本帖最后由 lukven 于 2011-12-12 10:51 编辑 ]
回复