这样确定管径是否正确?
胖次胖次
2011年04月19日 10:26:15
来自于中央空调
只看楼主

大家好我是新手,目前在设计一个水系统,外机是130KW冷量的风冷模块,内机是风机盘管,现在我画好管路后选择管径。如图,所有风盘接管都是ZG3/4“内螺纹的,所有对应每个风盘的进出水管都选择DN20的镀锌钢管。从最左端起都是DN20钢管,现在流经左边的FP51和FP102后,已知FP51和FP102 的水流量为0.14L/S 和0.27L/S,根据公式 d=根号下4G/πpu ,简化为d=根号下G*1273/u

查表知一般供水管管内流速1.5-3.0m/s
取1.5带入,求出 D=根号下1273*(0.14+0.27)/1.5=18.65,所以也是DN20

如此从左向右依次计算管径
不知道大家是不是也按这种方法

还有,书*上给了几个表说法不一

1.不同管段的管内流速表指出 一般供水管的流速在1.5-3.0m/s
2.不同系统管内流速表指出 管径<32的冷冻水流速在0.5-0.8m/s
3.冷、热水管内流速表指出 闭式系统管径为32时,流速为0.7-0.9m/s

不知道到底以那个为准!!

*书为 荆有印、高月芬、郑国忠合著《暖通空调设计及系统分析》2010年1月第一版

Q1.JPG

免费打赏
wogongcheng102
2011年04月19日 10:29:56
2楼
等待高手解答。我最近也是一直做这个,像流速一直都搞不清是用哪个取值范围。
回复
muming715
2011年04月20日 11:34:09
3楼
首先你的图画有问题,水系统一般情况下是三线即冷冻供水、冷冻回水、冷凝水,至于管径的选择可以根据经验来取,一般按流量来取管径。DN20 0.5~1
DN25 1~2
DN32 2~4
DN40 4~6
DN50 6~11
DN65 11~18
DN80 18~32
回复
yanmeng0108
2011年04月20日 11:58:42
4楼
同意楼上所说。不过还要注意的是:同程和异程管路的选取问题。
一般我是这样选取的:管路上的盘管数量大于6-10台的时候,都取同程管路。这样可以平衡压力,使各房间的冷量输出不出现大偏差。
回复
ljlin_007
2011年04月20日 14:11:22
5楼
还应考虑摩擦阻力的问题
回复
zhaowenliangde
2011年04月20日 14:12:12
6楼
管内的最大流速可按一下选;
DN15 0.3米/秒
DN20 0.65米/秒
DN25 0.8米/秒
DN32 1 米/秒
DN40 1.5米/秒
大于DN40 1.5米/秒
大于DN150 2米/秒
回复
anlian023114
2011年04月20日 17:16:27
7楼
6楼和板凳的数据 有偏差
我计算管径时 主要靠比磨阻来控制 没考虑过流速~
另外应该三根管子
回复
ansirtop
2011年04月20日 21:24:33
8楼
应该进行水力计算
回复
spectvictor
2011年04月20日 22:46:03
9楼
规范上指出,对于空调水系统的水利计算方法应该是控制比摩阻法,控制比摩阻100pa/m~300pa/m,最大不要超过400pa/m。而不是控制流速法确定管径。空调水系统风机盘管应该画3线,即:供水、回水、凝水。如风机盘管是干工况运行应可以画成双线,即供水和回水(需要经过精确计算,确保风盘为干工况)。图纸单线让人看不明白。
回复
gdcpqiang
2011年04月21日 10:34:28
10楼
呵呵,新手就是新手,我也是啊。
不过三条水管线这些基本的还是要懂的吧。还有就是不用一根一根管子去计算吧?有些经验人士统计出选管径的参考表格,套上去还是和计算出来的一样。可以上网找下。
回复
linxu019
2011年04月21日 12:39:08
11楼
学习了 支持下 哈哈