几个关于通气管的问题。
zhw0517
zhw0517 Lv.3
2011年04月19日 10:18:46
只看楼主

《建筑给排水规范》4.6.1Q当遇到特殊情况,伸顶通气管无法伸出屋面时,可设置下列通气方式:1、当设置侧墙通气时,通气管口应符合本规范第4.6.10条2款的要求;2、在室内设置成汇合通气管后应在侧墙伸出延伸至屋面以上;3、当本条第1、2款无法实施时,可设置自循环通气管道系统。请问:1)所谓的汇合通气管是什么意思,是不是专用的管件?它又应该如何设置? 2)自循环通气管道系统是什么意思?它该如何设置?

《建筑给排水规范》4.6.1Q当遇到特殊情况,伸顶通气管无法伸出屋面时,可设置下列通气方式:
1、当设置侧墙通气时,通气管口应符合本规范第4.6.10条2款的要求;
2、在室内设置成 汇合通气管后应在侧墙伸出延伸至屋面以上;
3、当本条第1、2款无法实施时,可设置 自循环通气管道系统
请问:1)所谓的汇合通气管是什么意思,是不是专用的管件?它又应该如何设置?
2)自循环通气管道系统是什么意思?它该如何设置?
以前没遇到过这些问题,实在是有些搞不懂,还请各位多多指教!在些谢过!
免费打赏
zhw0517
2011年04月21日 09:10:21
12楼
谢谢大家!共同学习,共同努力!
回复
zhaoliang507
2011年04月21日 12:45:55
13楼
自循环通气,学习学习
回复
zhaoliang507
2011年04月21日 12:47:10
14楼
自循环通气,学习学习
回复
银杏白果
2011年04月21日 13:06:47
15楼
这几种在一般建筑中不太看得到,学习了,谢各位的指教。
回复
roosterwater
2011年04月21日 14:30:19
16楼
屋面不好伸时,自通气是个不错的选择
回复
cy546343776
2011年04月22日 09:39:35
17楼
回复
qq309954728
2011年04月22日 09:58:34
18楼
不太懂啊
回复
kabanas
2011年04月23日 15:37:07
19楼
汇合通气管就是将若干根通气管在室内汇合后,再设一根伸顶通气管。
回复
jianqiu7117
2011年04月23日 22:22:12
20楼
《建筑给水排水工程》中有解译,多看看规范,认真学习。
回复
nan303
2011年04月26日 00:18:34
21楼
汇合通气管就是几条污水管同用一个通气管。。。。
回复

相关推荐