本人最近接触一特殊工程,由山顶水厂铺DN400钢管到山下一大型渡假村,高差120米,不能采用水池分级减压,请教各位采用什么减压方法好,如不经减压直接体水,由用户自己减压,这样管网供水是否可行,安全?希望名位发表自己的高见.
本人最近接触一特殊工程,由山顶水厂铺DN400钢管到山下一大型渡假村,高差120米,不能采用水池分级减压,请教各位采用什么减压方法好,如不经减压直接体水,由用户自己减压,这样管网供水是否可行,安全?希望名位发表自己的高见.
12楼
局部缩径加减压阀如何!
回复
13楼
用两个DN200的美国减压阀如何?欢迎到WWW.FARADA.NET,或来电0755-8292466,FAX:0755-82903394
回复
14楼
本人有大型减压站设计经验。Pls lets know the P1max, P1min, P2max, P2min, Qmax, Qnor & Qmin, as well as your E-mail address. Ill send you the suggested design scheme. Fax: 0755-8290 3394. E-mail: aaa@farada.net. Chen yi fei
回复
15楼
水池分级减压是最传统,最经济,最安全
回复
16楼
两个方案:1.管道上下游均设调流阀,将下游阀门压力调至可满足用户的压力;
2.下游阀后加设调节池,池中加装潜水泵,向用户送水。高差压力无法利用,但安全可靠;
有一个问题须注意,上游阀门出口压力的调节要考虑管道应在满水状态下工作。可按不同流量绘出水力坡降线。
回复
17楼
水池减压
回复
18楼
方案应简单易行便于施工,不要把水池放到深山里,建议采用先减压阀在管路,实行减压,再设水池供用户。
不过大减压阀比较少,深圳应该有。
回复
19楼
做水池肯定是最可靠的,不过没做过这样的工程,不是很了解具体的减压措施
回复
20楼
我曾用600加厚铁管和350mm承揷铅接口钢管,水泵送水123米约五年多,日供水3万吨,除铅口常吐外其余基本正常。
但:高压送水用户管件绝对不能承受;下游突然改变水量将引起严重水锤,有可能达230米。
最好在渡假村的高处建(几千立米)水池,配以几十千瓦水力发电机,可均衡发电,一举两得。
回复