本人最近接触一特殊工程,由山顶水厂铺DN400钢管到山下一大型渡假村,高差120米,不能采用水池分级减压,请教各位采用什么减压方法好,如不经减压直接体水,由用户自己减压,这样管网供水是否可行,安全?希望名位发表自己的高见.
本人最近接触一特殊工程,由山顶水厂铺DN400钢管到山下一大型渡假村,高差120米,不能采用水池分级减压,请教各位采用什么减压方法好,如不经减压直接体水,由用户自己减压,这样管网供水是否可行,安全?希望名位发表自己的高见.
2楼
用减压阀如何?可能造价很贵哦!这么大的管径!
回复
3楼
可以试试!
回复
4楼
个人认为,供用户前应减压。不然太不安全。
回复
5楼
请教各位,如不设减压,该钢管给水系统能否承受如此高的水压?
回复
6楼
sniper25,如不设减压,该钢管给水系统管道承受压力没什么问题,但卫生器具等将频频发生问题,你等着收拾烂摊子吧。
回复
7楼
不知为何不设水池分级减压,可否告知?疑问再大型的度假村也用不了400的给水管啊!
我觉得可采用阶段横折管减弱重力流速,在至用户将总管道分为多级并列,采用总减压池
回复
8楼
应该做调压井
回复
9楼
我也赞成使用水池分级减压
回复
10楼
水池最好,庐山水司肯定又这方面的经验,呵呵
回复
11楼
DN400到度假村,多大的村啊?
水池减压吧,否则其他方法都有更大的麻烦。
回复