电缆沟有地下水渗出如何解决?
llkine
llkine Lv.4
2011年04月19日 08:41:19
只看楼主

有个工程的室内电缆沟有地下水渗出,地下水位比较浅,如何解决好呢?是对电缆沟做防水,还是设个集水坑用泵排出? 觉得室内设置一个泵好像不太好呀。

有个工程的室内电缆沟有地下水渗出,地下水位比较浅,如何解决好呢?
是对电缆沟做防水,还是设个集水坑用泵排出? 觉得室内设置一个泵好像不太好呀。
免费打赏
a445631416
2011年04月20日 15:51:46
22楼
同样的疑惑
回复
hypjllb8817
2011年04月20日 21:10:08
23楼
如果允许的话还是用桥架比较理想。
回复
ypry07
2011年04月21日 09:45:52
24楼
如果室内高度允许的话,建议你更改一下进出线方式。如果不允许,建议设泵。我虽然没见过,但是觉得没有什么问题呀,现在是解决问题。又不是从头来设计。不能想一些不必要的原因。
回复
ivan0928
2011年04月21日 11:08:20
25楼
等大侠们的答案
回复
九天之上
2011年04月21日 11:53:43
26楼
个人建议做防水处理,否则后果严重哦
回复
liuxin01
2011年04月21日 12:44:07
27楼
防水是要做的,但除了防水外,还需要做集水坑。有水用个潜水泵排了就得了!
回复
windows2011
2011年04月21日 12:47:17
28楼
不赞同加排水泵!因爲排水泵也会有ba 工的时候,而且还要后续的运行管理。
你这渗水量也太大了点,电缆沟不要挖那么深,做好防水。如果条件可以的话,可以将标高提高一点。
回复
mengbeast
2011年04月21日 16:22:54
29楼
挖一个集水坑,安装一台排水泵,每天定时巡检,排水。也可以安装定时启动装置。
回复
czzmlz
2011年04月21日 17:31:40
30楼
采用桥架吧,重做防水意义不大
回复
xiaokundu22
2011年04月21日 20:46:26
31楼
采用浅槽敷设为主。
回复

相关推荐