有个工程的室内电缆沟有地下水渗出,地下水位比较浅,如何解决好呢?是对电缆沟做防水,还是设个集水坑用泵排出? 觉得室内设置一个泵好像不太好呀。
有个工程的室内电缆沟有地下水渗出,地下水位比较浅,如何解决好呢?
是对电缆沟做防水,还是设个集水坑用泵排出? 觉得室内设置一个泵好像不太好呀。
32楼
电缆沟重做吧,一劳永逸
回复
33楼
我的笨方法:如果电房内净高足够,干脆把电缆沟填了。把沟和柜子都抬高0.6m....
回复
34楼
看了大侠们的意见,我觉得还是做防水。之所以最初做电缆沟,估计就是做桥架不方便,影响通道或者室内布置什么的;加个排水泵业主估计不乐意,还要惦记着排水,泵也需要维护,如果是在室内控制室什么的乱哄哄的,噪音大。
回复
35楼
回复
36楼
这有什么好奇怪的,我们这里电缆沟就从来没干过,想抽水能抽几百吨水出来,但是只要不返流到配电柜就行了,从来没管过,电缆沟从来就没干过,几十年了也没什么事。当然,电缆质量很好,没有外伤。
回复
37楼
地下水位高电缆沟应采用混凝土现浇
回复
38楼
这样的地方只能采用地上敷设,比如采用电缆桥架等方式。
改为0.6m电缆沟的做法不可取!
回复
39楼
“1.2m深的沟有0.6m深的水,一个来小时就能渗出来,甲方不愿意用泵抽,说太潮怕影响设备,准备把沟改成0.5m深,再做防水 处理”!
说明地下水位在0.6m,把沟做成深0.5m,再防水处理,只要电缆能放下,这个方法最佳!!!
回复
40楼
呵呵,双管齐下吧,以前我们在一个岛屿上面建设酒店,也遇到相同的问题,好多设在地下、半地下的房间,电缆沟,渗水,这个设计人员是不会想到的,只有现场实际施工才知道!是防水也好,自排也罢,压力排水也好,总之,排出去就是,还要注意防雨水,防止管道堵塞,水倒灌!
欢迎各位水暖电的朋友过来坐坐,喝喝茶聊聊天,一起讨论工作生活中遇到的各种问题,请加qq群:150386641,谢谢!
[
本帖最后由 cs210 于 2011-4-24 20:57 编辑 ]
回复
41楼
最好用桥架 或电缆沟做防水处理 电缆也加有防水功能的保护管
回复