十五层住宅,一至五层城市管网供水,其它变频泵供水,管道井内的水表前需要装过滤器吗?需要装止回阀吗?
十五层住宅,一至五层城市管网供水,其它变频泵供水,管道井内的水表前需要装过滤器吗?需要装止回阀吗?
2楼
宜过滤器,但需要装止回阀
回复
3楼
宜装过滤器,但不需要装止回阀
回复
4楼
装过滤器,不要止回阀。
回复
5楼
过滤器还有止回阀都不需要安装的,只要安装上控制阀门就可以了。
回复
6楼
按你的分区,变频区下面几层应装支管减压阀(带过滤器)。不建议每个水表前装止回阀和过滤器,立管顶部设自动排气阀一般可以解决水表自转问题,在变频泵吸水管上设总的过滤器可解决水质问题。
回复
7楼
按照你的分区.你所在当地的市政给水压力比较大.不过我建议还是把市政供水的楼层降到1-3层.
4-5层还是纳入到变频供水的范围内.
至于变频系统是不是单一个分区还是分成两个分区你这里没有明确.
所以按需要采用减压阀.过滤器应该装到生活水池进水管的前面.
假如你的变频供水是上行下给的话可以不装止回阀.
但是是下行上给的话建议楼层总管要装.
假如你是集中装表的就好安装.假如是分层装表的话就隔层装一个止回阀.
回复
8楼
谢谢你们的回答!
1.按照你的分区.你所在当地的市政给水压力比较大.不过我建议还是把市政供水的楼层降到1-3层.为什么?
(当地水压0.25~0.3Mpa,)
2.分层装表的话就隔层装一个止回阀.?还是在立管顶做自动排气阀?
(分层装表,下行上给)
回复
9楼
过滤器看用户需求,这里没有强制要求
底层供水由市政管网直接提供,也就是底层压力小于或层等于市政压力,怎么会发生倒流呢?
所以不需要!
回复
10楼
按照你的分区.你所在当地的市政给水压力比较大.
不过我建议还是把市政供水的楼层降到1-3层.
4-5层还是纳入到变频供水的范围内.
至于变频系统是不是单一个分区还是分成两个分区你这里没有明确.
因为是不变频恒压供水所以不需要减压阀、过滤器、止回阀
回复