请教:一栋12万平米,地下二层,地上五层为裙房,裙房上起三个塔楼。裙房一二层为商场,三四五层为写字间,旅馆,非常男女.三个塔为19层住宅。问题如下: 1.空调系统热水由锅炉房房提供80/60度一次水,在地下二层设半即热浮动盘管换热器。空调面积为4万平米。水为一个系统,分集水器后分支.是否合理? 2.生活热水为电热锅炉提供.用水量为7吨/时.(只客房部分用.100套客房)。耗热量450kw.调节容积取4m3.是否合理?

请教:一栋12万平米,地下二层,地上五层为裙房,裙房上起三个塔楼。裙房一二层为商场,三四五层为写字间,旅馆,非常男女.三个塔为19层住宅。问题如下:
1.空调系统热水由锅炉房房提供80/60度一次水,在地下二层设半即热浮动盘管换热器。空调面积为4万平米。水为一个系统,分集水器后分支.是否合理?
2.生活热水为电热锅炉提供.用水量为7吨/时.(只客房部分用.100套客房)。耗热量450kw.调节容积取4m3.是否合理?
3.制冷为三台2200kw冷量的螺杆机,四台冷水泵(三用一备),冷却水量为1300吨/时。选三台冷却塔。三台冷却泵.合理吗?
4。空调系统。商场为全空气.旅馆,办公为风盘(开发商不上新风)。是否合理?
5。地下为车库。地下二为人防。车库平时通风为诱导风机.排烟为风管。合理吗?
6。住宅分户计量。水一户一表.设在厨房。暖表设在楼梯间。一梯十户。水分两区,暖分两区。住宅部分19层.行吗?
第一次做如此大的水暖。需注意那些问题?问题提的很多,希望做过此类的方家能给予有益的忠告,在下不胜感谢!春节将至,祝所有看过此贴和没看过此贴的朋友春节喻快!少喝点。注意安全!并注板主节日快乐!我喜欢给排水在线。每日必来。非常感谢!
免费打赏
linyinong
2003年01月20日 16:00:14
2楼
大哥,这可是“给排水在线”!?
回复
mqy128
2003年01月20日 18:28:37
3楼
问题提的很多,希望能得到有益的回复。非常感谢!
回复

相关推荐