冷却塔及其管道的安装与毁灭
gjrkiller
gjrkiller Lv.3
2011年04月18日 22:50:50
来自于工地图片
只看楼主

冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]

冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!!

[ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


18.jpg


19.jpg

免费打赏
mourinioxzz
2011年04月21日 18:19:16
23楼
我以前也做过一个冷却塔项目(甲方) 现在想想后怕,当时我们就根本没有提醒厂家要注意防火,施工单位在焊接时 切割时 填料就在旁边 火星可以飞溅到填料上 幸亏没有发生火灾
回复
foliage8008
2011年04月25日 15:32:10
24楼
经验教训,好好借鉴一下。
回复
faddaf310
2011年04月25日 16:48:08
25楼
真的值得注意啊!我看了一个杂志,说是国外冷却塔都做了水幕保护,房子冷却塔在不工作的时候发生火灾。当然本文是安装中的火灾就不在设计人考虑的范围之内。
回复
chenxlin
2011年04月25日 18:03:10
26楼
真的好可惜啊.
回复
九天之上
2011年04月26日 10:49:21
27楼
为什么填料易燃呢?有没有难燃或者不燃烧的填料???
回复
hmx1986
2011年04月26日 17:11:25
28楼
没有做好防护措施, 选的填料不好,要是按照规范要求选阻燃的,就不会那么大火喽
回复
zhoushuangqi
2011年04月26日 21:04:19
29楼
是蛮厉害的,我都一般先组装好,不在那边从事焊接工作
回复
曾经沧海
2011年06月16日 23:54:42
30楼
因为啥呀?安全未得到重视?
回复
wan.zhiqiang
2011年06月21日 10:47:51
31楼
施工不规范啊,填料很容易着火的!
回复
wuzhangliang11
2011年06月24日 16:16:00
32楼
质量可以整改,可以重做,安全就是泼出去的水呀