冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!!
[
本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
23楼
我以前也做过一个冷却塔项目(甲方) 现在想想后怕,当时我们就根本没有提醒厂家要注意防火,施工单位在焊接时 切割时 填料就在旁边 火星可以飞溅到填料上 幸亏没有发生火灾
回复
24楼
经验教训,好好借鉴一下。
回复
25楼
真的值得注意啊!我看了一个杂志,说是国外冷却塔都做了水幕保护,房子冷却塔在不工作的时候发生火灾。当然本文是安装中的火灾就不在设计人考虑的范围之内。
回复
26楼
真的好可惜啊.
回复
27楼
为什么填料易燃呢?有没有难燃或者不燃烧的填料???
回复
28楼
没有做好防护措施,
选的填料不好,要是按照规范要求选阻燃的,就不会那么大火喽
回复
29楼
是蛮厉害的,我都一般先组装好,不在那边从事焊接工作
回复
30楼
因为啥呀?安全未得到重视?
回复
31楼
施工不规范啊,填料很容易着火的!
回复
32楼
质量可以整改,可以重做,安全就是泼出去的水呀
回复