小三箱里面的接地排与接零排能不能用黄铜?黄铜排要不要镀锡,有没有相关的国家标准?
小三箱里面的接地排与接零排能不能用黄铜?黄铜排要不要镀锡,有没有相关的国家标准?
2楼
当然可以,不用搪锡也可以
回复
3楼
黄铜做接地或者零排,有没有相关的载流量的标准,多大的电流用多大的排?有没有高手知道。
回复
4楼
不行的。
回复
5楼
规范是没有规定,不过,提供《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(第二版)中国建筑工业出版社出版,里面有相应的要求:
4.6照明配电箱(盘)安装
4.6.5照明配电箱的选择
...................
配电箱内设有保护线(PE)端子板应与箱体连通,中性线(N)端子板应与箱体绝缘(用作总配电箱的除外),耐压不低于2KV。端子板应用大于箱内最大导线截面2倍的矩型母线制作(但最小截面不小于60mm²,厚度不小于3mm)。.端子板所用材料,所用铜芯导线时应为铜制品,使用铝芯导线时应为铝制品,端子板上使用以紧固的机螺栓应不小于M5.
个人理解,铜制品不应为黄铜,因为黄铜是铜、锌合金,导电性能不好;另外提到端子板为矩形母线,铜母线均为紫铜。
还要提出,此工艺标准不是规范,仅供参考。
回复
6楼
当然可以,君不见,所有的pz30系列的配电箱不是都用的黄铜做的排吗?而且,没有看见谁家成套厂镀锡的啊!本人在多家成套厂工作过,均是如此!
回复
7楼
可以的,绝大部分户内箱都是采用黄铜排。
回复
8楼
从安全角度来说,最好是不要用黄铜,不敢说全中国,从温州柳市的市场来看,大部分的都是黄铜,并且不管进线大小,都是小小的一片黄铜条。做成套的也是无所适从。
回复
9楼
可以用,不需要挂锡。
回复
10楼
回复
11楼
大多数电箱里用的汇流排都是黄铜材质的,支持6楼的说法。
回复