请教负荷为电焊机的开关选择?
powertiger-mm
Lv.3
2006年04月20日 15:00:09
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电焊机启动电流一般较大,如按常规选择塑壳开关,不知能否躲过尖峰电流?大家都是如何选择的呢?
电焊机启动电流一般较大,如按常规选择塑壳开关,不知能否躲过尖峰电流?
大家都是如何选择的呢?
免费打赏
haizhong
2006年04月20日 15:36:38
2楼
关注
回复
libashiji
2006年04月20日 15:40:11
3楼
当然可以选择了。塑壳开关断几十ka的电流都可以,电焊机起动电流能有几十ka?
回复
powertiger-mm
2006年04月20日 18:47:10
4楼
我想问的是塑壳开关的额定电流,按回路额定电流的多少来选择?
因我看到一家设计院的图纸,118kW的电焊设备选择的开关额定电流为630A,不知有何依据!