基础拉梁设置基础拉梁有别于基础梁,基础拉梁一般在下列设置情况设置:1,有抗震设防要求且基础埋置深度不一致时;2,地基土质分布不均匀时;3,相邻柱荷载相差悬殊时;4,基础埋深较大时;5,结构工程师认为有必要设置的其他情形。基础拉梁作用基础拉梁的主要作用是平衡柱下弯矩,调节不均匀沉降等。拉梁上面无墙体时,没有地基反力的作用。中低层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;多层建筑,宜结合实际埋置深度等具体情况而定。
基础拉梁设置
基础拉梁有别于基础梁,基础拉梁一般在下列设置情况设置:
1,有抗震设防要求且基础埋置深度不一致时;
2,地基土质分布不均匀时;
3,相邻柱荷载相差悬殊时;
4,基础埋深较大时;
5,结构工程师认为有必要设置的其他情形。
基础拉梁作用
基础拉梁的主要作用是平衡柱下弯矩,调节不均匀沉降等。拉梁上面无墙体时,没有地基反力的作用。中低层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;多层建筑,宜结合实际埋置深度等具体情况而定。
基础拉梁设计计算方法主要有两种:
一种是基础承受柱底弯矩
取基础拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的(0.08~0.15)Nmax,作为基础拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
另一种是基础不能承受柱底弯矩
以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者,如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种方法之一所得内力组合计算。
拉梁截面宽度≥0.03L~0.04L,高度≥0.05L~0.067L。如按0.1Nmax法计算,配筋应上下相同,且不少于615mm2(2D14)。此外,当拉梁承受底层墙体荷载时,不管采用上述何种方法计算的,都必须对基础拉梁另行按“梁”或“连续梁”进行验算。
2楼
资料很好,谢谢分享
回复
3楼
刚好用到 ,谢了
回复
4楼
基础拉梁的问题
1.拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩有基础承担):
a)拉梁弯矩:由其承担的竖向荷载引起的弯矩;
b)拉梁拉力:0.1倍较大柱轴力;
c)按偏拉构件,对称配筋,计算纵向受力钢筋;
d)不需要按抗震框架梁设计拉梁。
2.拉梁作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩不能由基础承担,如柱下单桩基础):尚应考虑拉梁承担柱底弯矩,地震区应按框架梁设计。
此时拉梁设计相对烦琐,不便详述。
拉梁宜设在基础顶面上,无地下室的时候宜设在0。00处
拉梁的计算按下面的两种方法之一算
1。取相连的柱轴力F较大者的10%作为拉梁的轴心拉力,按轴心受拉进行计算。拉梁的配筋应上下相同,不小于2 D14的,箍筋8@200
2。以拉梁平衡蛛下的弯矩,柱的基础按中心受压考虑。拉梁的钢筋全部拉通,支座的负钢筋要有1/2拉通。
如果拉梁的承受隔墙等其他何在的时候,
则应将竖向的荷载产生的内力与上面的两种方法之一的计算的结果相加配筋!
基础拉梁计算详解
四、基础拉梁
1、基础拉梁有别于基础梁,基础拉梁一般在下列设置情况设置:
1)有抗震设防要求且基础埋置深度不一致时;
2)地基土质分布不均匀时;
3)相邻柱荷载相差悬殊时;
4)基础埋深较大时;
5)结构工程师认为有必要设置的其他情形。
2 、基础拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等。拉梁上面无墙体时,没有地基反力的作用。中低层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;多层建筑,宜结合基础实际埋置深度等具体情况而定。
3、基础拉梁设计计算方法主要有两种:
一种是取基础拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的(0.08~0.15)Nmax ,作为基础拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
另一种是以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2 拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者,如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。
拉梁截面宽度大于等于0.03L~0.04 L,高度大于等于0.05L~ 0.067L。如按0.1Nmax法计算,配筋应上下相同,且不少于615mm2。
此外,当拉梁承受底层墙体荷载时,不管采用上述何种方法计算的,都必须对基础拉梁另行按“梁”或“连续梁”进行验算。
回复
5楼
真不错的资料,谢谢楼主
回复
6楼
讲的不错,学习了
回复
7楼
非常好,谢谢!
回复
8楼
说的不错的,赞个,再详细点就好了
回复
9楼
正需要,非常感谢楼主!
回复
10楼
这个问题一直没有搞得很明白,框架就直接多建一层计算,但是有时候不能多建一层的时候就有点纠结了。
回复
11楼
请问这是在哪本规范提到,最好能告知是哪条
回复