请问接市政给水管网和水泵接合器时,一般安装是闸阀在前还是止回阀在前呢?有没有严格要求???????????
请问接市政给水管网和水泵接合器时,一般安装是闸阀在前还是止回阀在前呢?有没有严格要求???????????
2楼
一般情况下都是先安止回阀然后再安装闸阀(个人意见)。
回复
3楼
在这种情况下闸阀是为止回阀服务的,在检修止回阀时把水闸住。接市政给水时应该是市政给水,然后闸阀,然后止回阀;接水泵接合器时是水泵接合器,然后止回阀,然后闸阀。高兴的话止回阀前后都加闸阀,呵呵
回复
4楼
嘿嘿同意3楼.
回复
5楼
一般都装在水泵的出口处,应该是止回阀在下面。
回复
6楼
3楼的回答非常正确!!
回复
7楼
水泵-止回阀-闸阀
回复
8楼
我一般两边都加,嘿嘿
回复
9楼
安装时水泵出口-接水泵接合器-接止回阀-接闸阀,水泵进口-接水泵接合器-接闸阀。进口没有必要加止回阀。在这种情况下闸阀是为止回阀服务的,在检修止回阀时把水闸住。止回阀是为了水泵停机时防止水倒流使水泵受损。呵呵
回复
10楼
3楼把理由说的很透彻。
回复
11楼
本人同意3楼意见。哈哈哈
回复