【请教】各位高手此梁的配筋是否有误,该怎么配?
weisuoyuweiwww
2011年04月17日 21:01:05
来自于建筑施工
只看楼主

请教各位高手图中悬挑梁的配筋是否有误,该怎么配?在此谢过了

请教各位高手图中悬挑梁的配筋是否有误,该怎么配?在此谢过了

11111.jpg

夜宿寒林
2011年04月17日 22:40:40
2楼
不错啊!上部3根18的钢筋,下部2根12的钢筋;箍筋6间距100.
回复
weisuoyuweiwww
2011年04月18日 07:15:21
3楼
集中标注的2根16的不是应该要通长的嘛?
回复
csalfj
2011年04月18日 08:02:47
4楼
是错,3条二级钢18不应有括号,建议具体咨询设计.
回复
glxfl
2011年04月18日 11:33:24
5楼
节点左右都标了3个18 有什么错
回复
cunwei200
2011年04月18日 12:51:17
6楼
没错啊,没错正常配筋的设计而且梁也不大 啊啊
回复
l707097470
2011年04月18日 12:56:56
7楼
我觉得有点问题,悬挑梁的集中标注跟原位标注钢筋型号不符,悬挑量端括号的钢筋没什么问题,我们这边也是这么标注的,施工时按通长3根18的布置
回复
shijianyong871120
2011年04月18日 15:29:21
8楼
集中标注和原位标注不一致时以原位标注为准,那样的话,上部设置3根18的通长筋是比较合理的。
回复
guochenz
2011年04月18日 15:34:55
9楼
有错,KL182A的集中标注与原位标注不统一,集中标注的上部钢筋是两根16的,但是原位标注却是3根18的,无法施工,具体修改还是应该咨询设计者,比较保守的做法是将集中标注的上部钢筋改成2根18的,这样就能与悬挑部分很好地统一了
回复
sczbmy
2011年04月18日 15:47:50
10楼
楼主没把平法图集吃透。除了看集中标注还要看原位标注,当集中标注和原位标注有出入时以原位标注为准,也就是说2根16的在支座处和18的钢筋搭接,他们是不同直径的通长钢筋
回复
huchaosisikeke
2011年04月18日 16:09:26
11楼
有错,KL182A的集中标注与原位标注不统一,集中标注的上部钢筋是两根16的,但是原位标注却是3根18的,无法施工,具体修改还是应该咨询设计者,比较保守的做法是将集中标注的上部钢筋改成2根18的,这样就能与悬挑部分很好地统一了
回复

相关推荐

APP内打开