RTHB450油压故障
anryu8
anryu8 Lv.2
2011年04月17日 20:19:20
来自于制冷技术
只看楼主

RTHB机组故障低油压,无法运行。该机组长期保持在负载低的情况下运行,而且冷却水也在比较低的情况下运行机组:20/23 c ,负载在60以下。在蒸发器底部检修阀处能放出油液混合物,初步怀疑应该是跑油了。问:有无在不放出制冷剂的情况下将油运行回油槽,具体如何操作,烦请大虾详细教教,谢谢!(以前有人教过测油位的方法,但我接上去就是测不了,我的方法是:一个液位镜,两条冷媒管,一头接在主油路的角阀上,一头接在冷凝器顶部的角阀,接好后就是看不到油位,油压正常的机组也无法测量,很奇怪!大虾们请赐教下测量RTHB油位的方法,谢谢。)

RTHB机组故障低油压,无法运行。

该机组长期保持在负载低的情况下运行,而且冷却水也在比较低的情况下运行机组:20/23 c ,负载在60以下。
在蒸发器底部检修阀处能放出油液混合物,初步怀疑应该是跑油了。

问:有无在不放出制冷剂的情况下将油运行回油槽,具体如何操作,烦请大虾详细教教,谢谢!

(以前有人教过测油位的方法,但我接上去就是测不了,我的方法是:一个液位镜,两条冷媒管,一头接在主油路的角阀上,一头接在冷凝器顶部的角阀,接好后就是看不到油位,油压正常的机组也无法测量,很奇怪!大虾们请赐教下测量RTHB油位的方法,谢谢。)
免费打赏
风尘侠
2011年04月17日 20:56:02
2楼
建议楼主使用“制冷剂温度急剧变化导致蒸发”的原理进行油回收,具体的做法是在开机一段时间或者在没有到达设定温度值且有一定的温差时,将冷冻水阀出水关闭,注意观察蒸发温度与出水温度等值,不要让机组保护,过几分钟后在快速的将水阀打开,制冷剂在突遇到外围温度升高将会造成冷媒的快速蒸发,将时就会同冷冻油一起被带回到压缩机内,油不就回来了吗?有时需要多操作几次,楼组试试吧,不管回答的对不对,起码也替楼主想办法了,不要笑话我呀!