我最近做的一个工程,觉得很奇怪,轴压比一层是超的,二层没有超,可是三四层竟然超了,这是怎么回事?照理说轴压比不是应该底层最大吗?请高手指点。
我最近做的一个工程,觉得很奇怪,轴压比一层是超的,二层没有超,可是三四层竟然超了,这是怎么回事?照理说轴压比不是应该底层最大吗?请高手指点。
免费打赏
internet062413
2012年05月10日 23:00:41
12楼
可能有几个原因:
1、三四层混凝土强度等级降低了;
2、三四层层高降低,形成短柱或超短柱,轴压比限值会降低,所以超;
3、电算轴压比与手算有点区别。电算不单单是按受荷面积计算,要考虑到周围梁柱的刚度问题。(这个我是大概有影响,请找相关书籍)