一个很奇怪的事情
mucc
Lv.3
2011年04月17日 18:55:34
来自于
PKPM
+
关注
取消关注
只看楼主
我最近做的一个工程,觉得很奇怪,轴压比一层是超的,二层没有超,可是三四层竟然超了,这是怎么回事?照理说轴压比不是应该底层最大吗?请高手指点。
我最近做的一个工程,觉得很奇怪,轴压比一层是超的,二层没有超,可是三四层竟然超了,这是怎么回事?照理说轴压比不是应该底层最大吗?请高手指点。
免费打赏
nstopwuyp
2011年04月18日 12:33:59
2楼
也许是偏心构件吧!
我也不确定,只当参考。
回复
xdq999
2011年04月18日 14:06:56
3楼
是三四层混凝土强度改小了或柱截面改小了吧
回复
yiyingw
2011年04月18日 14:54:42
4楼
你应该是混凝土强度改变了吧 或者柱子尺寸变了!
回复
kevinying16
2011年04月18日 15:14:46
5楼
你收截面了吧
回复
喻栋
2011年04月18日 15:19:18
6楼
同意三楼,四楼的,可能是混凝土标号小了,或者构件截面变小了,再检查一下模型
回复
dz_l
2011年04月18日 15:27:45
7楼
可能是上面的混凝土标号小了,或者构件截面变小了。
回复
kfy2010
2011年04月18日 15:32:31
8楼
就是楼主在检查一下模型看看1
回复
longxinjin1987
2011年04月20日 22:33:10
9楼
可能是上面的混凝土标号小了,或者构件截面变小了
回复
lzkghost
2011年04月21日 06:30:39
10楼
如模型没问题,应是砼标号变小或柱收截面吧!
回复
小狼
2011年04月21日 22:38:37
11楼
我是新人,来学习的。