【求教】正压送风机的风压需要附加么?
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年04月17日 17:25:59
来自于通风排烟
只看楼主

计算出风压风压后,选择风机时,有点疑惑 暖通规范,定压风机需10%~15%的压损附加,风量附加漏风量,这里无指明功能; 《红宝书》采用定速风机,压力附加 送排风系统10%~15%,排烟系统10%,这里漏掉正压送风系统; 风量附加,送排风系统5%~10%,,排烟10~20% 《技术措施》压力附加,一般通风、空调系统 10%~15%,这里无排烟,正压送风系统 风量附加,一般通风、空调系统 5%~10%,防排烟 10%~20%

计算出风压风压后,选择风机时,有点疑惑
暖通规范,定压风机需10%~15%的压损附加,风量附加漏风量,这里无指明功能;


《红宝书》采用定速风机,压力附加 送排风系统10%~15%,排烟系统10%,这里漏掉正压送风系统;
风量附加,送排风系统5%~10%,,排烟10~20%


《技术措施》压力附加,一般通风、空调系统 10%~15%,这里无排烟,正压送风系统
风量附加,一般通风、空调系统 5%~10%,防排烟 10%~20%

高规:排烟风机的全压按最不利环路计算,排烟量应增加漏风系数。
机械加压送风系统最不利环路损失外,考虑余压。

综上,一般通风空调系统,风量风压均要附加。排烟系统风量需附加,风压是否需要附加不明?

正压送风系统的风量、风压是否需要附加?
免费打赏
cainiaofei
2011年04月17日 21:35:17
2楼
不用怀疑,肯定需要附加风压,一般附加10%-15%吧,楼主就不用怀疑了
回复
lemonocean
2011年04月17日 21:38:42
3楼
附加当然容易。如果正压风机附加压力,是不是超压会更严重。
回复
gtbilly
2011年04月17日 23:30:16
4楼
规范上并没有说排烟需要附加风压,加压送风没听说过还要附加风量风压的,只有规范是最权威的,相关手册和技术措施只能参考,服从于规范。
回复
lemonocean
2011年04月18日 11:43:57
5楼
我个人同意6楼的意见。
回复
透明的沙砾
2011年04月18日 14:26:26
6楼
同问,关于防排烟系统的风量和风压附加一直很疑惑
1.按照公式计算出的正压送风量应该已经包括渗透风量,是否还有必要计算漏风量??
2.关于排烟,根据规范,若只负担一个防烟分区,且该防烟分区面积为120,则风机最小风量为7200即可,若负担两个防烟分区,每个防烟分区面积为60,此时风机最小风量为7200x(1.1~1.2)??
回复
zeelov
2011年04月19日 13:55:41
7楼

负担两个的话120X120=14400,还要加个1.15的漏风量
回复
wwwinneer
2011年04月28日 10:37:24
8楼


机械加压送风风量的附加是因为担心送风道漏风所以附加的,风压、风量的附加幅度主要取决于经验和项目情况吧,不过我们一般都取10%的附加,保险点,反正风机的实际性能、风道与现场情况不是设计师能保证的
回复
syjlfj
2011年04月28日 14:52:15
9楼
需要风机可以联系QQ809054478 15958534004吴
回复
lzh7191587
2011年05月01日 11:05:44
10楼
不用怀疑,肯定需要附加风压,
回复
lzh7191587
2011年05月01日 12:46:24
11楼
机械加压送风风量的附加是因为担心送风道漏风所以附加的
回复