18层的住宅给排水设计,通气立管的设置问题
liulining841005
2011年04月17日 15:51:53
只看楼主

我现在做一个18层的住宅给排水设计,立管的管材是内螺旋UPVC,不知道卫生间是否需要设通气立管?规范上说十层以上卫生间要加通气立管,但很多实际工程上不设通气立管,那么什么情况下必须设通气立管?请各位高手指点!谢谢啦!!!!

我现在做一个18层的住宅给排水设计,立管的管材是内螺旋UPVC,不知道卫生间是否需要设通气立管?
规范上说十层以上卫生间要加通气立管,但很多实际工程上不设通气立管,那么什么情况下必须设通气立管?请各位高手指点!谢谢啦!!!!
貌似很忙
2011年04月18日 09:23:48
2楼
18层应该设专用通气立管,你可以计算下流量,还是数字有说服力。和表4.4.11对照下,你就明白了。如果立管高度大于50米,通气立管管径应该和排水立管管径相同。
回复
liulining841005
2011年04月18日 14:24:13
3楼
谢谢啦!!!!
回复
aibingyu100
2011年04月18日 15:33:02
4楼
学习啦。。。
回复
金——
2011年04月18日 20:57:58
5楼
还是有点不懂,算了,去翻翻规范吧
回复
q5231623
2011年04月19日 21:01:25
6楼
非常感谢非常感谢,谢谢
回复
netkiller
2011年04月20日 16:08:18
7楼
以前不用设,现在的规范要求设了
回复
liulining841005
2011年04月20日 19:33:49
8楼
有的老师傅说 采用内螺旋管可以不设通气管的啊?????
回复
sdpytsy
2011年04月20日 19:52:20
9楼
18层应该设专用通气立管
回复
sjyshw
2011年05月04日 14:47:26
10楼
偶认为本工程采用内螺线管不用设通气立管,但应采用加强型,因为内螺线管可作为特殊单立管。
立管采用内螺线管是否能设通气立管这个问题一直困扰,盼高手指点。
回复
zypskld
2011年05月04日 14:57:14
11楼
规范呢么多 感觉还是经验比较重要
回复