请问丁类建筑,三、四类场地,设计加速度0.15g的抗震措施及抗震构造措施?
csnol15
csnol15 Lv.3
2011年04月17日 14:09:13
只看楼主

请问丁类建筑,三、四类场地,设计加速度0.15g的抗震措施及抗震构造措施如何确定?方案1按照《分类标准》3.0.3-4,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,结果调整为 抗震措施 6度,抗震构造措施 6度再按照《抗震规范》3.3.3条,按抗震设防烈度8度0.2g时的抗震设防类别的要求采取抗震构造措施结果最终调整为 抗震措施 6度,抗震构造措施 8度方案2先按照《抗震规范》3.3.3条调整为

请问 丁类建筑三、四类场地设计加速度0.15g的抗震措施及抗震构造措施如何确定?
方案1
按照《分类标准》3.0.3-4,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,结果调整为
抗震措施 6度,抗震构造措施 6度
再按照《抗震规范》3.3.3条,按抗震设防烈度8度0.2g时的抗震设防类别的要求采取抗震构造措施结果最终调整为
抗震措施 6度,抗震构造措施 8度
方案2
先按照《抗震规范》3.3.3条调整为
抗震措施 7度,抗震构造措施 8度
再按照《分类标准》3.0.3-4,调整为(因为抗震措施包括抗震构造措施,2者都降)
抗震措施 6度,抗震构造措施 7度
请教各位达人们,应该如何确定?还是有其他的理解方式吗?
期盼逻辑清晰的老师给予肯定的回答

问题补充:《分类标准》3.0.3-4,允许比本地区抗震设防烈度的要求 适当降低其抗震措施
适当降低,不是指降低1度,那该如何降低之?实际设计时,我会酌情适当降低,可是考试时该如何确定哪?

[ 本帖最后由 csnol15 于 2011-4-17 14:21 编辑 ]
免费打赏
csnol15
2011年05月02日 13:29:22
2楼
沉了,顶顶,不要沉啊
回复
csnol15
2011年05月04日 15:38:35
3楼
沉了,顶顶,顶出个高手来
回复
fse123119
2011年05月04日 15:40:24
4楼
按照7度进行地震作用计算,按照8度(0.2g)采取抗震措施。
回复
zhuyanyan3428
2011年05月05日 16:40:47
5楼
这个问题,看看2010的真题
回复
fse123119
2011年05月09日 10:44:15
6楼

请大家注意:抗震措施(仅内力调整,变形调整)所对应的抗震等级,与抗震构造措施所对应的抗震等级,两者不一定是同一值。这是因为:抗震构造措施还要受建筑场地的影响,如I级场地等等。2010年一级考了类似题目。大家一定要注意了。
其他问题,我下线后马上进行复核,下周一公布在我的网页上和土木在线上。
再次谢谢楼主!
兰老师
按兰老师理解,本问题应该这样考虑:7度进行地震作用计算,抗震措施按照7度考虑,
按照8度(0.2g)采取抗震构造措施。
回复
ksword_ice
2011年05月09日 12:44:10
7楼
但是《抗规》第2.1.10条明确规定抗震措施包括抗震构造措施。
回复
fse123119
2011年05月09日 13:14:34
8楼

新抗规条文说明,260页对区分抗震措施和抗震构造措施讲的很清楚啊。