六层带跃层,究竟按六层还是超过六层,如果底层带商业网点,需要设置室内消火栓吗?
六层带跃层,究竟按六层还是超过六层,如果底层带商业网点,需要设置室内消火栓吗?
2楼
六层带跃层,按六层.
底层带商业网点,要设置室内消火栓.
具体查建筑设计防火规范
回复
3楼
底层带商业网点,要设消火栓系统。
回复
4楼
楼上几位怎么看的规范?“超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅”,这个工程应按六层考虑,不超过六层可以不设消火栓,但要计算商业网点部分体积是否超过5000m3,以根据“体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;”确定是否设置消火栓。
回复
5楼
赞同wuyazi老师的见解,这个问题要看底商部分的体积是否超过了5000立方,谢谢,希望以后多联系
回复
6楼
六层复式住宅(底层设有商业网点),如果是1托5,就不设置;如果是1托5+1(六层跃层),我觉得还是跟当地做法一致起来比较好。据说黄德祥认为规范组没有提到的跃层的做法,都不要做;如果是1托6,就是超过六层了,肯定要做;如果是1托5,底层按照新住宅建筑规范超过了1层的规定,那还是要做的。
回复
7楼
根据规范及条纹说明的说法,商业网点由于采取了防火分隔措施,其每个隔间的规模,火灾蔓延速度等等,与商店建筑还是有很大的差别的。由于只考虑一处起火,可燃物堆积及人员数量都比商店小得多,因此商业服务网点跟商店不是等同考虑的。在此基础上,才有了底部商业服务网点上面住宅的建筑,可以不按商住楼,仍然定性为住宅楼的规定。
既然是住宅楼,是否设置室内消火栓,就是按照层数来定的。跟商业服务网点的面积、体积没有很大关系。
当然,许多地方执行还是保险起见,加上了消火栓,当然更加安全。但是我理解规范的定义,这里是可以不设置消火栓的。
回复
8楼
赞同4楼的见解,这个问题要看底商部分的体积是否超过了5000立方
回复
9楼
和当地消防部门联系。
我们这里1托5的都统统要在底层设消火栓的!
回复
10楼
各地都有不同的地方规定,同意版主的看法,在套规范的同时,应该与当地部门沟通,按当地习惯做法来做,否则后来又要烦得
回复
11楼
六层带跃层,纯住宅的话,不做消火栓,若底层为门面,按七层考虑,要做消火栓
回复