RT,消防设备是三类负荷的,可是我没见人把消防设备作为三级负荷考虑过
RT,消防设备是三类负荷的,可是我没见人把消防设备作为三级负荷考虑过
2楼
消防设备是三级负荷???
回复
3楼
按照《建筑设计防火规范》,消防供电也是有三类负荷的。
回复
4楼
如果没有两路电源,消防控制室怎么双电源切换额?
等于没有!
回复
5楼
消防设备一般要求末端切换,象你这种情况,加个EPS比较保险点。
回复
6楼
EPS和油机,哪个更可靠更经济?
回复
7楼
如果 就单独一个消防控制室 ,你还设个发电机??????????、
回复
8楼
作为版主 这都不知道????????、笑