变压器是按照视在负荷选择的吗???? 视在功率267KVAR,选择315KW的变压器可以吗??[ 本帖最后由 rk5707 于 2011-4-17 09:50 编辑 ]
变压器是按照视在负荷选择的吗????
视在功率267KVAR,选择315KW的变压器可以吗??
[
本帖最后由 rk5707 于 2011-4-17 09:50 编辑 ]
12楼
是按视在功率选择的,但最好选400的
回复
13楼
我知道功率因数不对,可我也不知道设备的准确值。可是需要系数呢?查表是整个区域的系数啊?那单个设备的需要系数怎么搞啊?
回复
14楼
是要按视在功率选择,不过选择315KVA的话,负载率有点高了,选400KVA的应该比较合适!!
回复
15楼
可以从工业与民用配电设计手册上 需用系数法确定计算负荷这节上有一些设备的系数及功率因数,可以参考!
回复
16楼
你选的变压器不能用,因为暂载率大于70了。建议用400KVA的
回复
17楼
说的很对,应该是这样的
回复
18楼
我的领导不听我的,我说400,人家说315够了!我就疯的了。
再问下:功率因数=有用功/视在功,需要系数=实际功率/额定功率?这两个公式对吗?
回复
19楼
是应该按视在功率算,但变压器是可以短时过载的,所有的电器也不会同时开的。
回复
20楼
暂载率70~80了。建议用400KVA的.但变压器是可以短时过载的,选用315KVA也可以
回复
21楼
努力学习中,
回复