关于框架梁支座钢筋和框架柱不同楼层编号
anchoritexg
2011年04月16日 22:55:27
只看楼主

刚开始搞结构设计,现在在画一个框架商铺的施工图,有两个问题请前辈指教。1、一段梁的计算截面信息为9-0-8,5-6-5,pkpm生成的施工图中选筋为集中标注 2*20;2*20;梁左端原位标注4*20/2*16,梁右端原位标注为2*20+1*16;梁底中原位标注2*20+1*16。我选配,集中标注2*25;2*25,这样梁左右端均不需要在做原位标注,像这样的情况还有很多,我一般处理上集中标注的面筋底筋选大些,这样梁左右端的原位标注就可以不标或只配一端,但是我注意到不管是pkpm还是别人做的施工图都是集中标注选筋较小,然后再在梁端加配钢筋做原位标注,这是为什么,是不是有要求梁左右端的配筋面积一定要比梁中大。

2、关于框架柱的编号问题,看别的图都是二三层的柱子编号和一层相同,统一位置的柱子即是配筋变了只要一层标的是KZ1,那么后面几层这个柱都是标KZ1,即使在二层KZ4更符合配筋面积要求他还是标KZ1,但是我们选柱编号的过程中对所有的柱子都是人工归并的,有时候二层的同一位置柱子配筋与一层相差很大,再按一层的编号标注是不合适的,我想问问关于柱子编号这块是不是有这个要求,为什么要这样做。
fchpeng
2011年04月17日 19:31:29
2楼
1、明显按你的配筋方法比较浪费
2、柱子编号,同一根柱,从底到顶一个编号
回复
wj768182
2011年06月04日 16:09:08
3楼
楼主的配筋方法钢筋用量会大大的上升啊!拉通筋配得太大,顶筋中部不需要那么多的钢筋!
回复

相关推荐

APP内打开