电流互感器的选择,这些问题你注意了吗?
智库
智库 Lv.12
2011年04月16日 13:49:09
来自于变压器
只看楼主

经常能看到,图纸上选择电流互感器时,在规格栏中,只写了电流互感器的变比,比如:“100/5A”,其他参数都没有了。问起来,设计人员往往会说,施工人员都知道。 其实,关于电流互感器,除了电流的变比外,还有一些参数设计人员未必注意。第一:电压等级--用千伏标注。在380/200的低压系统中,通常选“0.5KV"等级第二:精度等级--0.5、0.2、0.1级,要按系统精度要求正确选择。




第一:电压等级--用千伏标注。在380/200的低压系统中,通常选“0.5KV"等级
第二:精度等级--0.5、0.2、0.1级,要按系统精度要求正确选择。
第三:容量--表示这台电流互感器所能带负载的大小。以“VA”或“KVA”标注,如果你电流互感器二次要同时带的指示表、变送器、电能表、过载保护器,就必须注意这个参数。
第四:频率---每个电流互感器其实都有适用的频率。50Hz的电流互感器,用在60Hz的系统中,必然带来测量误差。

这几个问题,你在设计中都想到了吗?都标注了吗?
试想一下,这些参数不明确标明,能算一个完整的设计吗?

电流互感器2.jpg

免费打赏
蛋腚
2011年04月16日 19:52:53
2楼
好像没见过谁把这些都标上的,大家都这样的。
回复
m_fly800
2011年04月16日 20:00:36
3楼
楼主为什么不把铭牌拍出来给看看呢。。。。
选择互感器电压等级和精度是不用说了 。。倒是没有注意到什么容量。。。我觉得变比与容量成正比,变比大的容量不可能小。。。。
回复
孤影残月
2011年04月16日 20:50:40
4楼
选型,不就是把这些参数考虑进去来选择型号的么?
回复
jychen1
2011年04月16日 21:11:20
5楼
学习,学习了
回复
zfwkkgzjs
2011年04月16日 22:49:27
6楼
容量那一条,我们一般没有加到那么多东西啊
回复
智库
2011年04月17日 08:28:29
7楼
1.大家看看我网上随便下载的一个电流互感器的铭牌,上面就标注了型号、适用的电压、准确度等级、容量、频率、出厂日期等参数。这些参数,是规定要标注的内容。
2.虽然这些参数都应该标出来,问题是看到的图纸经常只标了一个变比而已。
3.再顺便说一下,变比和容量没有关系。变比体现在二次线圈的多少,而容量体现在二次用的漆包线的粗细。容量小,意味着带负载能力弱,如果你在互感器后面带的表比较多,一定要核算互感器的容量,否则,会带来测量误差。
4.设计图中如果不标明应该标注的参数,说明设计深度不够。如果说“设计图是设计师语言”,该表示的就应该在图纸上标明,否则也不是一个好的设计吧?如果设计的很好,其实也不需要什么“现场交底”吧?经常听到领导表扬现场交底好的。。。就想笑!

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-4-17 08:35 编辑 ]
回复
wj_lyq0615
2011年04月20日 18:49:54
8楼
一般保护级的互感器才标出容量,测量用互感器很少标容量,除非是送至现场的互感器!
回复
yayacs1980
2011年04月20日 19:46:13
9楼
容量这块是大家比较容易忽视又很重要的一项
回复
lm1234m
2011年04月21日 19:13:28
10楼
回复
xiulin83
2011年04月21日 21:30:40
11楼
由于低压的电流互感器注意是监测电流,用于电计量的都是供电局供给,所以在准确级上一般不表示默认为1级。在中压系统里,互感器的容量和准确级是要考虑和标注的。
回复

相关推荐

APP内打开