2楼
事故原因正在调查中
[
本帖最后由 zam123 于 2011-4-16 13:14 编辑 ]
回复
3楼
[
本帖最后由 zam123 于 2011-4-16 13:14 编辑 ]
回复
4楼
回复
5楼
这个可烧得不轻!
回复
6楼
是下面负载短路造成的吧?
回复
7楼
交代清楚是哪里用的整流元件!什么情况先烧的?以便大家交流!
回复
8楼
除了负载短路引起之外,是不是有可能可控硅的触发回路有问题?
回复
9楼
这么大的整流器件真是第一次见到啊,能说明用在哪里的吗。
回复
10楼
这个是轧钢4500KW直流电机用的,测量电机正常,这种现象已发生过两次,这是第三次,是最严重的一次。发生故障时电流达20000多安培,事故原因正在调查中。
回复
11楼
楼上的头像似乎总在变啊,呵呵!
回复