【求教】整流元件故障图片,求原因分析
冬天的雨
2011年04月16日 13:09:20
来自于继电保护
只看楼主
IMG0416082400.jpg

IMG0416082400.jpg

免费打赏
sij_326
2011年04月19日 09:17:42
12楼
电机电缆线检查没有是否有机械外力损伤
回复
bianyuan_e
2011年04月19日 16:34:17
13楼
惨烈,最好能够将故障时刻的电流波形找出分析看看,另外是否电机启动时电流过大,超过了变频器的负载能力。
回复
ldyjilin20101010
2011年04月19日 21:54:26
14楼
你们以前两次怎么处理的啊?
回复
zyj0625
2011年04月27日 13:51:24
15楼
烧的够厉害的了
回复
一天涯浪子一
2011年04月28日 14:12:41
16楼
1、散热不良

2、长期过流

3、元件选型不当

4、元件质量问题
回复
afanti1988
2011年05月02日 11:21:15
17楼
貌似很惨烈啊~~~~
回复
y502x
2011年05月02日 23:25:05
18楼
轧机咬钢坯,直流电机堵转,没有反电势,相当于启动电流.此时应该让快熔熔断,但好像你的快熔不是正货,遮断能力不足,爆开了,起不到快熔的作用,当然会烧整流管啦.
回复
sldhbds
2011年05月14日 09:02:38
19楼
1、触发脉冲对称对不好或个别无出发脉冲
2、谐波过大
回复

相关推荐