关于2条规范的讨论!!!(采暖)
ding103
ding103 Lv.4
2011年04月15日 15:45:14
来自于采暖供热
只看楼主

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ26-2010)5.3.8 采用低温地面辐射供暖的集中供热小区,锅炉或换热站不宜直接提供温度低于60℃时,当外网提供的热媒温度高于60℃时,宜在各户的分集水器前设置混水泵,抽取室内回水混入供水,保持其温度不高于设定值,并加大户内循环水量;混水装置也可以设置在楼栋的采暖热力入口处。地暖辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不宜大于10℃。

严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ26-2010)
5.3.8 采用低温地面辐射供暖的集中供热小区,锅炉或换热站不宜直接提供温度低于60℃时,当外网提供的热媒温度高于60℃时,宜在各户的分集水器前设置混水泵,抽取室内回水混入供水,保持其温度不高于设定值,并加大户内循环水量;混水装置也可以设置在楼栋的采暖热力入口处。
地暖辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)
3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不宜大于10℃。
大家讨论下,我看不懂。
免费打赏
ding103
2011年05月18日 17:38:22
12楼

一次水的供回水温是多少?
回复
ding103
2011年05月18日 17:39:03
13楼

一次水是蒸汽吗?
回复
ytj2112
2011年05月20日 16:07:47
14楼
来学习的,看看
回复
vk3001h
2011年05月21日 13:11:05
15楼

加装混水器的费用由谁来承担这个问题一点都不关键,真的不关键。毫无疑问,这个费用由开发商承担(当然最终会体现在房价内)。毕竟这个属于一次投资项目。这就好像问房间里散热器的费用由谁来承担一样没有必要。难道说不装混水器而是设集中换热站,换热站的建设费用就不用开发商(最终付账的是业主)掏了?!
回复
vk3001h
2011年05月21日 13:12:49
16楼

眼神不好么?那不是写着85/60呢嘛?你觉得85/60的参数会是蒸汽么?
回复
ding103
2011年05月24日 15:34:04
17楼

呵呵 眼神好着呢
你说的这个85/60 是1次水??这个水是怎么来的?市政提供的 还是说附近热力站提供的?
回复
ding103
2011年05月24日 15:46:37
18楼
如果说是市政提供的水 28万平米小区 全部采用单元前设置混水装置 其实不见得经济 一个混水装置是多少钱??28万平米小区 又需要多少个混水装置?
如果说是经过换热站过来的85/60的水 那就更不经济了。
回复
牢牢闹钟
2011年05月24日 16:48:59
19楼
各户的分集水器前设置混水泵或楼入口加混水装置是个别现象,对于新建小区可设置混水泵站,根据新建小区高程确定混水点的位置,一般混水方式可分为三种,将混水泵加在回水管上的布置方式是最节能的,因为泵的流量仅是部分回水,而不是全流量。当然这是相对于建设换热站来说。
总之一句话,比建设换热站投资省、运行省
回复
ding103
2011年05月25日 12:59:21
20楼

请问你说的混水泵站 是建1个 还是说建立多个 对于28万平米的小区 如何建立呢?
回复
moon554975840
2011年05月26日 16:42:30
21楼
这个规范完全是对的,外网温差加大,流量变小,泵的功率与流量成正比,流量减小泵的功率就小,节能。室内回水不仅解决了户内供水温度过高的问题,回水还和空调回风一样,节能。
所以,这个规范完全符合节能。