严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ26-2010)5.3.8 采用低温地面辐射供暖的集中供热小区,锅炉或换热站不宜直接提供温度低于60℃时,当外网提供的热媒温度高于60℃时,宜在各户的分集水器前设置混水泵,抽取室内回水混入供水,保持其温度不高于设定值,并加大户内循环水量;混水装置也可以设置在楼栋的采暖热力入口处。地暖辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不宜大于10℃。
严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ26-2010)
5.3.8 采用低温地面辐射供暖的集中供热小区,锅炉或换热站不宜直接提供温度低于60℃时,当外网提供的热媒温度高于60℃时,宜在各户的分集水器前设置混水泵,抽取室内回水混入供水,保持其温度不高于设定值,并加大户内循环水量;混水装置也可以设置在楼栋的采暖热力入口处。
地暖辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)
3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不宜大于10℃。
大家讨论下,我看不懂。
2楼
居然没人理?
回复
3楼
我的理解是:采用采用锅炉房或者小区换热站时,由于一般的供水温度都高于60°,因此,地暖供水分水器前或者楼栋的采暖热力入口处都要加混水泵来降低供水温度。
回复
4楼
楼主认为哪是错的啊?可以说出来我们讨论啊,但是这个条文可以理解,提供高温水然后进行混水,好像可以降低外网的水温,降低热损失,减小外网循环泵的功率,但是增加了混水泵的功率,最后谁节能我就不知道了。
供回水温度要经过计算确定毫无疑问,要不需要计算我们哪还有饭碗啊,至于限制水温的上限,我认为是为了控制地面温度,至于限制温差,是不是为了保证房间温度的均匀?
回复
5楼
所以此条规范编制出来有点牵强啊 外网温差加大 管径变小 流量也变小 加泵24小时转 是否节能 是否合理 还有噪声等等问题 现在是节能建筑 K值都非常的小 其实地暖50/40 或者40/30 优势已经很明显了 但凡地暖 冬天都是在室内穿短袖 还要开窗户 这是大多数的情况 真不知道此规范 是否经过了实际的论证和检验 是否真正的节能???
回复
6楼
进来学习啊下。。。。。。
回复
7楼
几天了 都没人 讨论 讨论
回复
8楼
地暖用50/40或40/30没错啊,JGJ142-2004不是说了“民用建筑供水温度宜采用35-50℃”么?
外网温差加大,流量变小,泵的功率与流量成正比,流量减小泵的功率就小,难道减小泵功率不节能么?至于采暖循环泵24h转,这个和温差没关系吧?
回复
9楼
地暖室外供水水温不宜低于60度 是否合适?
回复
10楼
这有什么不合适的?我做过一个小区,单体是别人做的,换热站是我做的。做单体的设计采用60/50直供,28万平米小区系统流量1200m3/h,循环泵功率270Kw。如果外网换成85/60,流量可以降到480m3/h,循环泵功率90Kw。你知道这意味着什么?意味着一个采暖季125天,光是循环泵用电量就相差(270-90)*24*125=54万度!同时外网管径可以从DN350降到DN250!光是管材就得省多少钱!现在知道为什么外网要尽量提高供水温度和供回水温差了?提高供水温度和供回水温差就意味着:省钱!一次投资省!运行费用更省!