急柴油发电机房和消防控制室可以放在上下两层么?
guoquan_1981
2006年04月19日 17:42:29
只看楼主

请问具体规范是那个?

请问具体规范是那个?
免费打赏
guoquan_1981
2006年04月20日 09:52:18
2楼
怎么没有人告诉我丫
回复
smallstone0535
2006年04月20日 11:16:07
3楼
有什么不可以吗
回复
honggong
2006年05月20日 11:38:59
4楼
柴油发电机房爆炸,人还能在消防控制室呆吗??
回复
zh_yingyu
2006年05月20日 14:25:03
5楼
你上下两层是位置对应吗?如果对应是不可以的。而且,消防控制室和怕干扰,而且不能设置在有爆炸危险场所的隔壁
回复
tnazxc
2006年05月20日 16:22:45
6楼
有关柴油发电机房消防控制室布置,可参照高层民用建筑设计防火规范局部修订条文及条文说明的;4.1.3 柴油发电机可布置在高层建筑,裙楼的首层及地下一层,並应符合下列规定,4.1.3.1柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其它部份隔开。 4.1.3.2柴油发电机房内应设置贮油间,其总贮量不应超过8.00h的需用量,贮油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲纹防火门。4.1.3.3 应设有火灾自动报警系统和自动灭火系统
消防控制室布置详见:4.1.4条;消防控制室宜设在首层及地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其它部份隔开,並应设直通室外的安全出口。
回复

相关推荐

APP内打开