非消防电源配电箱是输入\输出模块,火灾声光报警器是输出模块,常开防火阀是输入模块,为什么啊

非消防电源配电箱是输入\输出模块,火灾声光报警器是输出模块,常开防火阀是输入模块,为什么啊
免费打赏
zhh_1977
2006年04月19日 20:35:26
2楼
楼主想问为什么那么叫?功能不同啊,怎么说你问的为什么
回复
xudi1234
2006年04月19日 21:01:22
3楼


这个没啥为什么!
你只要学会应用就可以了!
就象好多数学公式,会用就行,原理就甭管了!
回复
闪电喵哥
2006年04月20日 19:18:30
4楼
非消防电源配电箱的切除需要控制(输出),切除以后的信号需要返回(I),所以需要I/O;火灾声光报警器的接通需要控制(输出),通常都是整体式的,不需另加控制模块,如果用模块,I/O也不是不可;常开防火阀不需要控制,但是它的关闭信号需要联动停风机,所以是I。
回复
alicezhouxiaomin
2006年04月21日 11:51:29
5楼
哇!好厉害:)谢谢指点哈!有QQ没有?可以交流一哈经验么?我的是3531295