电磁流量计的安装
ldsun
ldsun Lv.10
2003年01月15日 21:45:03
只看楼主

各位同行,给水泵房中设置的电磁流量计有设置旁通管的必要吗?我觉得意义不大,特别是管径较大时,旁通非常麻烦,何况流量计前后还要满足直管段的要求,你们的看法呢?

各位同行,给水泵房中设置的电磁流量计有设置旁通管的必要吗?我觉得意义不大,特别是管径较大时,旁通非常麻烦,何况流量计前后还要满足直管段的要求,你们的看法呢?
免费打赏
hap
2003年01月15日 22:39:37
2楼
不要设置旁通管
回复
cwy_sun
2003年01月16日 23:59:59
3楼
有闸阀和截止阀就行了,能够检修
回复
xmw
2003年01月30日 11:07:35
4楼
是否需要旁通需要按整个系统的供水要求来考虑,如果系统可停水检修,恢复也较快,则可不做旁通。如果为不间断供水,那肯定要旁通了。
回复
ldsun
2003年01月31日 13:49:39
5楼
我的意思是电磁流量计能否在不断水的情况下检修。因为我觉得电磁流量计的过流部分没有什么可检修的。
回复
soyoyo
2003年07月11日 22:58:08
6楼
用超声波不是也可吗,不影响检修!
回复
z80920
2003年07月28日 16:55:15
7楼