请教变压器应该架多大?
konica2011
konica2011 Lv.2
2011年04月14日 17:49:15
来自于变压器
只看楼主

家里准备架台变压器 一台55KW的电动机 两台13KW的电动机 两台30KW的电动机 还有几台1.5KW的小电动机大概有20KW吧 55的和两台30的可能不会一起用 我架多大的变压器就够了呢 听说现在变压器不能超 如果用不到多少又会多交钱啊?比如160的变压器大概要用到多少KW就可以了 还有限定你每个月用多少度电吗 请高手指教!![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 22:22 编辑

家里准备架台变压器 一台55KW的电动机 两台13KW的电动机 两台30KW的电动机 还有几台1.5KW的小电动机大概有20KW吧 55的和两台30的可能不会一起用 我架多大的变压器就够了呢 听说现在变压器不能超 如果用不到多少又会多交钱啊?比如160的变压器大概要用到多少KW就可以了 还有限定你每个月用多少度电吗 请高手指教!!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 22:22 编辑 ]
免费打赏
konica2011
2011年04月15日 18:48:11
2楼
怎么没有人回答啊 帮忙 感谢!!
回复
konica2011
2011年04月18日 08:14:03
3楼
帮忙啊 高手呢
回复
冷雪电工
2011年04月18日 11:43:16
4楼
(55+2*13+2*30+5*1.5)/0.85=175KVA
回复
冷雪电工
2011年04月18日 11:44:41
5楼
考虑到可能还有其他负荷,选200KVA的变压器,
电机负荷太多,需配一套无功补偿装置
回复
mr_yon
2011年04月18日 11:52:10
6楼
选用160KVA的比较合理.
回复
meizu8
2011年04月18日 14:47:53
7楼
回复

相关推荐