630KVA箱变变压器变损
zxlzg
zxlzg Lv.2
2011年04月14日 15:23:54
来自于变压器
只看楼主

请教630KVA箱式变压器变损如何计算?

请教630KVA箱式变压器变损如何计算?
免费打赏
xswsc
2011年04月15日 12:51:08
2楼
ΣΔPb=P0+β2Pd+K(Q0+β2Qd)
式中P0——变压器的空载损耗,即铁耗(kW);Pd——变压器的短路损耗,即铜耗;Q0——变压器空载时的无功损耗(kVar); Qd——变压器空载时的无功损耗(kVar);β——变压器的负载率,国产变压器β=0.4~0.6。K——无功经济当量值,由区域供电线路供电的10~6/0.4kV的降压变压器,最大负荷时取0.15,最小负荷时取0.1。其余参数可以在变压器铭牌上查到。
回复
liangyun1986
2011年04月16日 10:54:32
3楼
初学者路过 学习了 希望多多交流啊
回复
killazy
2011年04月16日 11:41:08
4楼
应该主要有这三种方式:
1、根据手册上的简化计算公式来看,变压器的损耗与二次侧计算负荷、变压器额定容量、空载和短路的有功、无功损耗有关。除了二次侧的计算负荷需要通过负荷计算求得外,其余的可以直接查变压器参数查得。
2、直接查变压器有功、无功损耗图。
3、根据变压器容量来估算:有功≈0.02S,无功≈0.1S,S为变压器额定容量。
此处由于不确定变压器型号,根据3,可以估算500kVA的有功损耗为10kW,无功损耗为50kvar。这是功率损耗,再考虑时间因素,就可以求得相应时间的电能损耗。
回复
z1g2d3
2011年04月16日 13:08:12
5楼
不太懂这方面的知识
回复

相关推荐