请教:冬季采暖用市政热水,而过渡季用蒸汽,能否用一套板式换热器(密封垫片采用耐高温材料)?
请教:冬季采暖用市政热水,而过渡季用蒸汽,能否用一套板式换热器(密封垫片采用耐高温材料)?
12楼
我给人家 用了个 304板片 胶垫 用的 150度的 现在还在担心中
回复
13楼
304会很快腐蚀的
回复
14楼
蒸汽波动在的话,选用316L材料。前几年我厂进口的304材料也能用,现在用国产材料,304不行。主要存在应力腐蚀。
回复
15楼
同意,前面一定要加冷却器,光是减压是不够的.奥氏体在蒸汽工况中150-340摄氏度为应力腐蚀敏感区.
回复
16楼
密封不耐久的,我不是生产这个的但用过,只能用一段时间当时是换热水给员工洗澡,后来该为容积式换热器了。
回复
17楼
蒸汽波动在的话,选用316L材料。前几年我厂进口的304材料也能用,现在用国产材料,304不行。主要存在应力腐蚀。
想问下14楼的朋友,你的观点是从哪里得来的,是否有相关的标准?十分感谢!
回复
18楼
一般压力较低还是可以的,我们工程上常用!
回复
19楼
我见过很多厂家在板式顶端加设一个小的容积式换热器。应该没有问题
回复
20楼
该是过热蒸汽吧,那就在换热器前面加个卧式双纹管换热器,板片采用304不锈钢,胶垫采用E740垫(高温垫),可以达到要求。
回复