板式换热器能否用于汽水换热
dangjun
dangjun Lv.2
2006年04月19日 15:00:04
来自于采暖供热
只看楼主

请教:冬季采暖用市政热水,而过渡季用蒸汽,能否用一套板式换热器(密封垫片采用耐高温材料)?

请教:冬季采暖用市政热水,而过渡季用蒸汽,能否用一套板式换热器(密封垫片采用耐高温材料)?
免费打赏
wqx207
2006年04月29日 11:20:34
12楼
我给人家 用了个 304板片 胶垫 用的 150度的 现在还在担心中
回复
dfkn
2006年05月21日 01:22:52
13楼
304会很快腐蚀的
回复
lxy19750815
2006年05月24日 14:18:25
14楼
蒸汽波动在的话,选用316L材料。前几年我厂进口的304材料也能用,现在用国产材料,304不行。主要存在应力腐蚀。
回复
shaoleaho
2006年05月24日 16:34:25
15楼

同意,前面一定要加冷却器,光是减压是不够的.奥氏体在蒸汽工况中150-340摄氏度为应力腐蚀敏感区.
回复
lcmqly
2006年05月24日 16:34:38
16楼
密封不耐久的,我不是生产这个的但用过,只能用一段时间当时是换热水给员工洗澡,后来该为容积式换热器了。
回复
zhuzhu2008
2006年05月24日 17:24:15
17楼
蒸汽波动在的话,选用316L材料。前几年我厂进口的304材料也能用,现在用国产材料,304不行。主要存在应力腐蚀。

想问下14楼的朋友,你的观点是从哪里得来的,是否有相关的标准?十分感谢!
回复
wxjmm
2006年05月28日 14:15:15
18楼
一般压力较低还是可以的,我们工程上常用!
回复
j88512730
2006年05月29日 21:52:36
19楼
我见过很多厂家在板式顶端加设一个小的容积式换热器。应该没有问题
回复
yuxiubo12
2006年05月31日 10:47:06
20楼

该是过热蒸汽吧,那就在换热器前面加个卧式双纹管换热器,板片采用304不锈钢,胶垫采用E740垫(高温垫),可以达到要求。