室内接地带做好了 看看
灭哈哈
灭哈哈 Lv.4
2011年04月14日 10:54:01
来自于防雷减灾
只看楼主

看看做的咋样

看看做的咋样

室内接地.JPG


DSC04672.JPG

免费打赏
老徐小张
2011年04月14日 13:11:59
2楼
看着做的挺好啊,第一次见到室内接地线的实例,谢谢!
回复
淮岸听风
2011年04月14日 16:08:22
3楼
可以在墙壁预埋接地块,扁铁焊在上面就可以,楼主的做法扁铁固定要费劲些。
回复
liu65124358
2011年04月14日 21:57:50
4楼
没看到临时接地点
回复
panlizuanyong
2011年04月14日 22:17:16
5楼
看着工艺还不错,没有涂上接地标记颜色。
回复
liangshigen
2011年04月19日 15:09:47
6楼
第一次看到,楼主辛苦了
回复
黄成
2011年04月22日 19:59:08
7楼
第一次看到,楼主辛苦了
回复
kf1971
2011年04月30日 20:18:26
8楼
是机房的接地吧?工艺看似不错
回复
woheni2010
2011年07月10日 18:02:44
9楼
这用的是多大的扁钢啊 40x4?
回复
no1feng-75
2011年07月18日 11:19:42
10楼
离墙间距,T形搭接,不符施工规范要求,很低级但是很常见的错误,施工档次比较低
回复
q_l407
2011年07月26日 22:35:31
11楼
是用做等电位连接用的吗?测电阻值了没?合格不?
回复

相关推荐

APP内打开