电流互感器的变比选择问题
snw62510
snw62510 Lv.2
2011年04月14日 09:49:49
来自于变压器
只看楼主

比如一个55KW的水泵 选一个150/5的变比 是否合适 一般是怎么来选择的 求高手

比如一个55KW的水泵 选一个150/5的变比 是否合适 一般是怎么来选择的 求高手
zyz8438
2011年04月14日 10:14:28
2楼
没什么问题!

如果电流表离CT安装地点比较远,可拆采用/1A的CT。
回复
cherry20110629
2011年04月14日 10:44:45
3楼
额定电流:55/0.38/1.732=84.15A 选择大一级的150/5正合适 我是这么认为的,是否正确烦请各位大虾指点一二
回复
pxgdj
2011年04月15日 00:10:50
4楼
55/0.38/1.732/0.8=104A 按照电能计量配置原则:一次电流应不小于额定电流的30%,应不小于大于额定电流的60%,104/0.6=173A,所以CT选择200/5A
回复
zfhwlr
2011年04月15日 08:52:44
5楼
我觉得150/5合适,200/5大了。
回复
qingqingzhang
2011年04月15日 11:41:03
6楼
选择150/5正合适 ~~~200/5偏大了~~
回复
xswsc
2011年04月15日 11:47:24
7楼
可靠一点应该选200/5的电流互感器,104A只是额定电流,应该考虑电机启动瞬间电流大的因素。
回复
ltian_1976
2011年04月15日 11:50:22
8楼
我一般按照额定电流/0.7圆整成整数,55/0.38/1.732/0.8=104,104/0.7=149,
选择150/5A正好。
回复
killazy
2011年04月15日 13:05:28
9楼
这个互感器应该不是用来进行电能计量的吧,所以我觉得应该按104大一级取整,150/5。
回复
mhs1
2011年04月15日 14:30:32
10楼
150/5是正确的,因为是控制电机所以选大,避免启动是跳闸。如果作为计量100 比5就好。
回复
iamcmh
2011年04月15日 15:16:28
11楼
电力装置的电测量仪表装置设计规范 GB/T 50063—2008
8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流 达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

55kW电机电机额定电流110A左右,正常运行电流应该小点,算95A吧,95/150=0.63 挺合适的。
回复

相关推荐

APP内打开