【讨论】石油化工设计图纸,是否有问题!!!!!!!
rk5707
rk5707 Lv.15
2011年04月13日 19:45:24
只看楼主

我刚来一家设计院,有个领导给我了分图纸,让我学习,可我发现图纸到处都是毛病,可有不确定,有那位师傅帮我看看,里面的问题找出来,我好给领导说说。。。先谢谢拉!! 昨天问了两个问题 (无影和powerbuildzs )两位大哥说的很好, 小弟在这里谢谢啦[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 10:16 编辑 ]

我刚来一家设计院,有个领导给我了分图纸,让我学习,可我发现图纸到处都是毛病,可有不确定,有那位师傅帮我看看,里面的问题找出来,我好给领导说说。。。先谢谢拉!!
昨天问了两个问题 (无影和powerbuildzs )两位大哥说的很好, 小弟在这里谢谢啦

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 10:16 编辑 ]
4d3797a1ea62953ae793.pdf
1.2 MB
立即下载
免费打赏
z1g2d3
2011年04月18日 16:16:09
12楼
大家讨论的很有意思,学习了
回复
rendonglin
2011年04月18日 21:31:58
13楼
没必要全设置4极断路器。
回复
zwdhz
2011年04月20日 11:15:27
14楼
1、用了4芯线,PE在现场用等电位端子箱上引来PE。可以节省费用;
2、50KA/1S,代表母排的最大承受电流及时间,一般计算功率因素选择0.8
3、应该选择N断开的?
4、按照规范是要求的。可以选择4芯线;
5、看到有些电气柜的负荷为110kw,不可能整个柜子就这么一台设备。一般习惯大于15KW会采用星三角或者软启动,至于变频的一般是根据工艺的要求而设置。
6、你所说的是一个电流互感器和电流表。变比是750/5
7、按照规范的要求,你所有的配电都在一个建筑物内可以不用设置浪涌保护器。如果有电缆从外部建筑物引来,需要在进入建筑的配电柜上对于供电进行保护。
还有一个如果有控制系统的情况,一般会对于控制系统的电源进行浪涌保护。
8、施耐德的接触器,可以去查看施耐德的选型手册。热继电器一般按照工作电流的1.25倍选择;
回复