我刚来一家设计院,有个领导给我了分图纸,让我学习,可我发现图纸到处都是毛病,可有不确定,有那位师傅帮我看看,里面的问题找出来,我好给领导说说。。。先谢谢拉!! 昨天问了两个问题 (无影和powerbuildzs )两位大哥说的很好, 小弟在这里谢谢啦[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 10:16 编辑 ]
我刚来一家设计院,有个领导给我了分图纸,让我学习,可我发现图纸到处都是毛病,可有不确定,有那位师傅帮我看看,里面的问题找出来,我好给领导说说。。。先谢谢拉!!
昨天问了两个问题 (无影和powerbuildzs )两位大哥说的很好, 小弟在这里谢谢啦
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 10:16 编辑 ]
2楼
回复
3楼
大家说说嘛~
回复
4楼
你把你认为有问题的地方提出来,大家方便讨论!
回复
5楼
下载来先看看。学些下
回复
6楼
本人新学,觉得有点问题:1 .水泵电源3x95+1x50用SC65FC会不会太小了?
2.怎么25平方以下的L线配PE都小一半了?
3.为何宿舍电源是3+1?
其他水平有限,暂时没看出来
回复
7楼
回复
8楼
电气技术交流群69569453有助与大家彼此学习,有更多和你一样的同行在那里奋斗!新群刚刚建立,给彼此提供技术交流平台。
回复
9楼
学习一下
回复
10楼
回复
11楼
1.装母线电压表即可,不需要各馈线都装
2。馈线不需要装3个电流互感器,因为只有1个电流表
3。用4极断路器的话,N线画法不对,没必要全设置4极断路器,而且照明负荷应该加漏电和4极开关(该用的不用,不该用的倒用了)
4。断路器应给出开断电流的大小,电动机回路宜用D型,电源回路宜用C型,脱扣器应有选型(图中1条说明全用三段式电子脱扣没必要),总之,表述不清且错误。
5。SC65改为SC75好,电缆选型有错误,4极断路器怎么是4芯电缆,10截面以下中性线不减一半,控制柜电源也不用减中性线截面
回复