2楼
可以的,主要是看旋转楼梯的角度,宽高符合规范。具体看一下规范
回复
3楼
防火设计规范规定:旋转楼梯不宜做疏散楼梯。
回复
4楼
同意楼上说的,旋转楼梯不宜做疏散楼梯。
回复
5楼
可以,但有条件:
高规 6.2.6 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限。
多规 7.4.7 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm 处的踏步深度不应小于220mm。
回复
6楼
又学到一些,旋转楼梯上下不是特别方便,虽然很美观,应该不适合疏散的
回复
7楼
不可以做疏散楼梯
回复
8楼
用是可以用,但是比较麻烦,规范有很详细的要求。一般做发是疏散楼梯不考虑做旋转楼梯,因为规范要求比一般楼梯高,不经济。当然你的旋转楼梯能满足规范中那一堆条件的话可以算做疏散宽度中去。
这个规范其实也是不建议使用旋转楼梯做疏散的。
回复
9楼
应该是不可以的
回复
10楼
建筑规范中明确规定:旋转楼梯不可以作为疏散楼梯使用。
回复
11楼
相当不错啊,楼主收集这么好的资料啊!好好学习学习!
还要谢谢楼主共享啊!顶一下
回复